jenaratörde izalasyon zayıflığı

Katılım
7 Ara 2014
Mesajlar
79
Puanları
1
Değerli meslektaşlarım,daha önce tecrube etmediğim bir sorunum var.tekneye 2 adet sıfır jenaratör koyduk.pano bağlantılarını yapan arkadaşlar baraya 380 voltla beslenen jenaratorun topragındanda referans alan bir izalasyon test cihazı takmışlar.sorun şu jenaratörü çalıştırdığımızda 1 mohm kaçak veriyor.yanı sonsuz değil.tekne bunyesinde çalışan cihazlarda problem var diye sahilden besledik sorun yok.(cihaz sonsuz gösteriyor).fakat her iki jenaratörde bu problem var jenartörler sıfır diye meger vurmadım.gözden kaçan birşeymi var.birde jenaratörün kablolarını soktuk sahılden izalasyon trafosu uzerinden besledik problem yok.şimdi jenaratöre meger vurmalımıyım yoksa gözden bişeymi kaçırıyorum.
 