55 kW lık
Elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır.
Sonuç 2: Sizdeki iki jeneratörde bahsedilen yükleri kaldıramayacak.