Merhaba
2 ayrı fabrikada çalışan AJD-200 ve AJD-110 markalarında jeneratörümüz mevcut.
AJD-110 un bağlı olduğu fabrikada 55kW lık 2 adet yangın pompası mevcut ve kademeli olarak devreye giriyorlar.
AJD-110 olan yeterli olmadığı için 2 fabrika arasında jeneratörleri değistirmek istiyoruz.
Soru1: Sadece jeneratörleri değiştirmemiz yeterli mi?
Soru:2 AJD-200 ü fabrika1 e taşıma işlemi yaptığımızda 55kW lık motorları çalıştırabilecek mi?

Motor ve jeneratör plaka bilgilerini resim olarak ekliyorum.
Konu biraz acil tecrübeli arkadaşalardan bilgilerini paylaşmasını rica ederim.

Teşekkürler,
motor.JPG Plant-2.JPG
motor.JPG
Plant-2.JPG
plant-1.JPG
 
Besleme kablolarının Çapı ajd 200 e göre hesaplanmalı ve ona göre kablo çekilmeli. Şalter değerleri gözden geçirilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.ajd 200 ajd 110 dan büyük olduğundan motorları çalıştırır.ama yine Kademeli olarak devreye LmLısını
 
55 kW lık Elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır.
Sonuç 2: Sizdeki iki jeneratörde bahsedilen yükleri kaldıramayacak.
 
55 kW lık Elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır.
Sonuç 2: Sizdeki iki jeneratörde bahsedilen yükleri kaldıramayacak.
Merhaba nugoksu
Peki sadece bir pompa çalıştırmak istesek yapılan hesaba göre 171,8KVA güç çekiyor , Plaka bilgilerine baktığımızda AC200 modelindeki jeneratör de Prime Güç 180KVA , Standby Güç ise 200KVA bu jeneratör ile motorlardan birtanesini olsun sürebiliriz değil mi?
 
Evet. Tek motor varsa demeraj katsayısını 2.5 alarak alternatör gücünü 55x2.5x1.25=171,875 kVA buluruz. Elektrik motorunun aktif gücü 55 kW idi. Dizellerin soğuk iken ilk adım yükünü %50 alırsak, dizelin gücü 55/0.5=110 kW gücünde olması yeterlidir.
Sonuç: 200 kVA jeneratör 2.5 kat demerajla kalkan 1 adet 55 kW aktif gücündeki elektrik motorunu rahatça çalıştıracaktır.
 
Evet. Tek motor varsa demeraj katsayısını 2.5 alarak alternatör gücünü 55x2.5x1.25=171,875 kVA buluruz. Elektrik motorunun aktif gücü 55 kW idi. Dizellerin soğuk iken ilk adım yükünü %50 alırsak, dizelin gücü 55/0.5=110 kW gücünde olması yeterlidir.
Sonuç: 200 kVA jeneratör 2.5 kat demerajla kalkan 1 adet 55 kW aktif gücündeki elektrik motorunu rahatça çalıştıracaktır.

Merhaba
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Son olarak ise bu konuda son olarak AC200 luk jeneratörü kullanıp bu iki motor için ''soft start'' uygulamasını yapsak bir faydası olur mu?
yıldız üçgen sıralıda 230KVA gibi bir güç ihtiyacı oluyor hesapta bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler, iyi çalışmlar
 
Soft starter lar ilede ilk kalkış akımı 2.5 kattan aşağı olmuyor. Bazan daha fazla da oluyor. Onun da cinsleri var.
Frekans konverter de 1.8 ile 2 kat arası demeraj oluyor. Frekans konverteri ile kaldırırsanız alternatör gücü 206 kVA çıkıyor. Bunun 2 adet 55 kW lık motoru sıralı olarak kaldırmaya yeteceğini söyleyebilirim.

Bir de şu denenebilir: Jeneratör kontrol modüllerinde anlık aşırı akım koruması geciktirmesi ayarı var. Bu ayarla oynadığınızda (yani süreyi uzattığınızda) sorununuz çözülebilir.
 
Yıldız üçgen sıralıda 2 adet 55 kW motorun 2.5 demerak katsayısıyla 240 kVA alternatör gücünün bulunma hesabı yukarıdadır.
 