Bi voltmetre yardımıyla uyartımın bağlantı noktalarından ölçebilrsnz, olmadı bi elektrikçide yardım isteyin.Nasreddin hoca misali damdan düşeni istemş.kolay gelsin
İyi günler jeneratör ile ilgili bi problem var çözemiyoruz yardımcı olursanız sevinirim.
17.5 Kw
28.5 VDC
550 Amper sürekli verebiliyor.
İlk önce 20 volt üretiyordu daha sonra aşırı üretmeye başladı 50volta dayanıyor ve her defasında Sigorta yakıyor.
Regülatör kartını değiştirdik
Diyotları ve kondansatörleri ölçtük
Jeneratör kömürlerini değiştirdik.
Sonuç değişmedi nereye bakmam gerekiyor işin içinden çıkamadık. Uyartım ile ilgili olduğunu düşünüyorum sanırım kendinden ikazlı.