Selam arkadaşlar dizel jeneratör avr sistem ile ilgili problemim var. 720 RPM’de 60hz 440V voltaj üretiyor ancak geçenlerde Voltaj 40V a düştü.. avr siemens tristör analog avr kartı.
-Rotor üzerindeki döner diyotlar ve varistörler sağlam
-steady state diyotları sağlam
-tristör sağlam
-Harici 15V dc uyartım voltajı verildiğimde 380V ac üretiyor
-dg exciter sargısı ile avr arası hat kontrolü normal
-harici uyartım verdiğimde exciter uçlarını söküp kontrol ettiğimde 24V dc görüyorum..
- referans voltaj pot u sağlam
Ekli dosyayı görüntüle 56384Ekli dosyayı görüntüle 56385
Yani garip bir sorunla karşı karşıyayım..