Jeneratör avr kart sorunu

akay989

Üye
Katılım
23 Eyl 2013
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
37
Selam arkadaşlar dizel jeneratör avr sistem ile ilgili problemim var. 720 RPM’de 60hz 440V voltaj üretiyor ancak geçenlerde Voltaj 40V a düştü.. avr siemens tristör analog avr kartı.
-Rotor üzerindeki döner diyotlar ve varistörler sağlam
-steady state diyotları sağlam
-tristör sağlam
-Harici 15V dc uyartım voltajı verildiğimde 380V ac üretiyor
-dg exciter sargısı ile avr arası hat kontrolü normal
-harici uyartım verdiğimde exciter uçlarını söküp kontrol ettiğimde 24V dc görüyorum..
- referans voltaj pot u sağlam
Yani garip bir sorunla karşı karşıyayım..
 

Çözümlemeleriniz güzel genel olarak yapılabilecek şeyleri uygulamışsınız bazen mantıksız olan şeyler arızayı çözebilir.
Mesala; Avr kartı titreşimden etkilenmiş olabilir mi acaba zamanla sabitleme vidaları gevşeyebiliyor.
 

Yenilediğim 6 rotary diyotlardan ikisi fabrikasyon kaynaklı kısa devreymiş ölçmeden takmamak gerekiyor
 
Rotary diyot döner diyot demektir. Döner diyot denmesinin sebebi alternatör rotoru üzerinde olmasındandır, rotorla birlikte döner.
 

Arkadaşlar merhabalar sistemimizde iki adet 440 Volt çıkışlı diesel generator var , paylaşmış olduğum AVR 6GA2 492-1A ‘dir . AVR kartı üzerinden çıkış voltajını biraz düşürmem gerekiyor fakat üzerinde 5 adet potansiyometre var ve hangisinin neyi ayarladığını bulamadım, çok acil yardımlarınız gerekiyor ...
 