Jeneratör Beslemesinde Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Mı Bıraksam

Jeneratör çatıda çelik konstruksiyon uzerinde
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Normal şartlarda atma gibi bşr durumu yok .Şebeke kesilip jeneratör devreye giriyo sorunyok jeneratörden şebeke hattına geçerken ust kattaki kaçak akım röleleri atıyor.en azımdan bir kısmı
 
Sorun tesisat veya kaçak akım rölelernden değil ama jeneratör devreden cıktığında şebekeden beslenen kaçak akım rölesinin atması..sizcede çok enteresan değilmi
 
Maliyet açısından 3 kontaklı kontaktör kullanman daha mantıklı şebeke ve jenaratör nötürlerini de k.a.k.ş den önce birleştirsen hiç bir sorun çıkmaz bununla ilgili örnek proje daha önceden yayınlamıştım kolay gelsin

Maliyet açısından 3 kontaklı kontaktör kullanman daha mantıklı şebeke ve jenaratör nötürlerini de k.a.k.ş den önce birleştirsen hiç bir sorun çıkmaz bununla ilgili örnek proje daha önceden yayınlamıştım kolay gelsin
Tekrardan örnek projeyi gonderebilirmisin
 
Maliyet açısından 3 kontaklı kontaktör kullanman daha mantıklı şebeke ve jenaratör nötürlerini de k.a.k.ş den önce birleştirsen hiç bir sorun çıkmaz bununla ilgili örnek proje daha önceden yayınlamıştım kolay gelsin
selam lar bizim apartmanda sebeke gidince otamatik jeneratör devreye giriyor sonra şeşebeke tekrar gelince jenaratör otamatk stop ediyor stoptan sonra
sistemde ats ottamatik trasfer rolesi kumanda ediyor
fakat kacak akım atıyor
sorunu nasıl cözerim nasıl çözeriz
 