elektrik kesildiginde sadece bir motoru calıştıran jeneratör var. bu motor da sadece su seviyesi yükselince calışıyor. bizim amacımız elektrik kesildiginde su seviyesi yeterince yükselmediyse jeneratörün su seviyesinin yükselmesini beklemesi ve yükselince calısması seviye düsünce durmasını saglamak. çünkü boşuna çalışmasını istemiyoruz. böyle bir sistem nasıl yaparız, yardımcı olursanız sevinirim.
 
anladıgım kadarıyla su seviyeniz yükselmediyse jenaratör boşuna çalışmasın.şimdi sizin fiziki şartlarınızı bilmediğim için 2 çözüm sunmaya calısacagım. 1 baska bir enerji kaynagınız var ise burdan bu depo v.b su dolan yere 1 adet ssr ilavesi yapmanız.ve bunun kontaklarını 1 er röle ile (1 adet start için 1adet stop için ) jenaratör ün start devresine ve stop devresine baglamanız.stop bobini ni çektireceksiniz. 2. çözüm ise başka bir enerji kaynagınız yok ise dc röleler ile 1 adet ups ilavesi ve 1 adet ssr rölesi ile tekrar aynı devreyi oluşturmak.jenaratörden de tekrar ups i beslemek.
 
flatör röle ilede olur.başka enerji kaynağına ihtiyacıda kalmaz
start stop devresine flatörün açık,kapalı kontaklarını bağlayarak hallolur.
 
degerli meslektasım stop kısmını nasıl yapacagınızı merak ettim billirsiniz ki jenaratörün stop etmesi için stop bobinin cektirmek gerekli flatörün kontak akımları bunu karsılamaz.
 