jeneratör kuplaj arızası arkadaşlar lütfen bilgisi olan varsa paylaşabilirmi ?

Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
19
Puanları
1
Sitenin jeneratörle ilgili bölümünü araştırdım ama sorunumla ilgili detaylı bilgi bulamadım . Sorun 40 kva bir jeneratör var . Elektrik gittiğinde devreye otomatik giriyor ama siemens motorlu şalterler var konum değiştirmiyor
lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.....
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kontrol devresinde bi sorun olabilir jenaratör devreye girdiğinde kapama bobinine enerji geliyormu bi ölçün gelmiyorsa devreyi takip ederek nerde sorun olduğunu anlaya bilirsiniz
 
şalter lerin motorlu olduğunu sanmıyorum . kompakt şaltere takılı olan motorlardan olabilir .. bu nedenle sinyal gelmesi için diğer şalterin inmesi gerekir. çünki siemensin şalterleri öyle çalışır. aslında düşük gerilim bobini koymak gerekir ama hiç kimse koymaz
jeneratör aksa ise 39 nolu uç jeneratör şalterini sürer 40nolu uç şebekeyi genpower ise 45 - 46 nolu uçlar dır buradan sinyal geliyormu . otomatik start modulunde jen yeşil sürekli yandımı bu sinyal gelir. önce şebek şalterinin kapalı kontağına gider eğer şalterlerde düşük gerilim bobini yok ise önce şebek şalterini açtırır oradan kapama komutu verir . açma kapama motorla olabilir .
eğrki şalterin modelini söylersen ve otomatik start modulunun markasını daha çok yardımcı olabilirim sanıyorum
 
Trafo şalteri Şebeke tarafında açma yapmazsa jeneratör şalteri de kapatmaz. Bu iki şalterden birinde ya şebeke tarafında açma bobini ya da jeneratör tarafında kapama bobininde sorun vardır. Genel bir güç kontrol sistemi varsa ya da PLC vs. bunlarda takılmış olabilir. Ancak jeneratör boşta çalışıyor yükü almıyor diyorsun. Bu durumda büyük ihtimalle jeneratörün yük şalterindeki bobinlerde sorun olabilir.
 
şalterin modeli: Siemens-3vf9323-1n10
bu şalterden 3 adet var 2si kublaj için biride ana besleme
jeneratör bilgileri:
Marka : çukurova
güç : 44 kva
ın : 63,5 a
voltaj: 430-230 v
sayın servetd benim çalıştığım yer bir hidroelektrik santrali. Sistemin hepsi siemens tarafından 2000 yılında yapılmış ilgi ve alakanız dolayısıyla teşekkürler.
 
Birde şalterlerin komumu manuel olarak daha önce değiştirilmiş
bu jeneratöre bir zarar vermiş olabilirmi ama şuanda manuel olarak konum değiştirdiğimizde normal çalışıyor enerji geldiğinde yine manuel olarak devreden çıkarıyoruz
 
Manuel çalışıyorsa şalterin bobinlerinde sorun yoktur. Aradaki kontrol sistemini incelemelisin.
 
şimdi üstadım şalter gözünde değilde şalterin tam yabn gözünde kumandaya ait 2tane gerilim kontrol röesi olacak vede röleler.
bu röleler 110 voltta olabilir panonun içinde 220 110 transformatörte olabilir. bu şalter değil motor mekanızması . birde şalterin motrounun tam altında şaltere ait düşük gerilim bobini var manuelde bile siemensin oı sistemini çakıştırmanız münmkün değil sorun rölelerde bir yerde. reset butonu var panonun dış gözünde yanlış hatırlamıyorsam .

şimdi sistem şöyle çalışıyor gerilim kontrol ünitesi şebekenin enerji sınırlar dışına çıktrığında şebekenin düşük gerilim bobinini açıor şebeke şalteri düşüyor ve jeneratöre remote start geliyor.. daha sonra jeneratör çalışıp gerilim normal sınırlara geldiğinde jeneratör şalterinin motoruna kumanda veriyor tek yönlü motor bu tmşnin kafasına bağlı açma düşük gerilim boıbini ile yaptırılıyor...

burda belli koşullar var tabi elektrik kesildimi kuplajın açması lazım kuplaj ve şebeke şalterinin düşük gerilim bobini enerjisisz kalır bunlar düşer jeneratör çalışır zaman rölesi gerilim kontrol rölesi ok olur motora yol veriri bu nedenle devreyi bu şemeda kontrol etmek lazım kolay gelsin ... ha şalterin altında düşük gerilim bobini var yani motoru söktüğün zaman kontak blokları ve düşük gerilim bobini göreceksin devreyi kontrol ederken onlarıda takip etmen gerekecek . motoru sökmeden test için çalışma gerilimi ne ise o voltajı veririsen çalışıp çalışmadığının sesini duyarsın ...... kontaklar içinde kabloların üzerinde numarası var 11 12 13 15 gibi standart kontak numaralar
1-elektrik kesildiğinde kuplaj şalterinin ve şebeke şalterinin açtığını gör...
2- jeneratöre remote start gidip jeneratörün çalıştığını gör
3 jeneratör çalıştıktan sonra jeneratöre ait gerilim kontrol rölesinin çalıştığını ve çıkış verdiğini gör
4 sinyalin diğer şalterlerin kapalı kontaklarından geçtiğinden emin ol
burda bir yerde arızaya rastlıyacaksın kolasy gelsin
 
parafadur taş sigortaları kontrol et yada v otomat kısmı yani senkron kısmına bi bak eger enerji kesintisin de jeneratör devreye girip adp tarafını kapatıyo ise jeneratör tarafını açmıyo ise dedigin gibi şalterler motorlu ise kesin arada koruma amaçlı parafadur koyulmuştur kontrol et
 
bu parafadur sigortaları jeneratör panosundamı yoksa kumanda panosundamı oluyo
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,033
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Geri
Üst