alternatör 1500 devirde dönünce 50 hz elde etmesi içindeki kutup sayısıyla orantılıdır. 8 kutuplu olur o zmn 750 devirde alırsınız 50 hz.
Çekilebilecek akımda alternatör gücüyle ve bununla birlikte suyun debisiyle alakalıdır bunu biliyosunuz. Debini sabitleyecek bir sistem daha kurman demek frekansın sabit olması anlamına gelir ve bunu illaki istemek durumundayız değişken frekans işimize gelmez. Hidroelektrik santrallerinde yapılan sistemlerde kelebek vana adı verilen debi ayarlayıcı sistem kullanılmaktadır. fakat doğrultma işlemi yapcaz bu durumda frekansın oynaması akımda voltajda ne gibi değişkenlik yaratır bunu tam kestiremiyorum. Doğrultmayı ENONUX arkadaşın dediği gibi yüksek akıma dayanıklı köprü diyotla yapabiliriz.
alternatör uyartım voltajıda alternatörün çıkış voltajımıza etkendir.
Amacınız voltajı ayarlamak olmasın sadece frekansıda 50 hz de tutmak olsun.
atıyorum siz 5 kw enerji sağlamak için alternatörünüzü direk invertere bağlamanız uygun değil. Doğru olanı inverter giriş voltajına göre seri yada paralel bağlı birden fazla bakımsız jel akülerimizi şarj edip bu akülerin çıkışını invertere bağlamaktır. Artı olarak akü şarj üniteside bağlamak zorundayız. Sağlıksız bir sistem istemiyorsanız bunlar olması lazım.
örnek bir hesap vereyim;
Basit bir formül
24 volt / 120ah olan bir akümüz olsun
Zaman(saat)=akü kapasitesi(Ah)/Şarj akımı (A)
alternatörümüz 5 amper verebildiğini varsayalım bu durumda
120/5: 24 saatte tam kapasite şarj olur ve sabit 5 amper çekilirse 24 saatte deşarj olur bu akü.
yada akü kullanımında inverter 10 amper akım çekerse yaklaşık 12 saatte bu akü biter.
Akü voltajı belli bir voltajın altına indiği zaman akü şarj ünitesi devreye girerek Alternatörü online bağlı duruma getirir ve bu şekilde akü kullanım süresi dahada uzayacaktır. Yalnız çekilen akım sabit olarak varsaydım yüke göre değişkenlik gösterebilir bununla birlikte akü kullanım süreside değişebilir.
Çekilen akımı düşük tutmak ve uzun süre akü kullanımını sağlamak amacıyla inverter girişi 48 volt DC olanı seçersek yerinde bir tercih yapmıs oluruz. 2 tane 24 volt aküyü seri bağlarsak bu voltajı elde ederiz. Fakat alternatörümüzün çıkış voltajıda ona uygun olması lazım. 48 voltluk seri bağlı akü gurubunun ideal şarj voltajı DC 57.6 volttur 1-2 volt oynayabilir.
Kafanız karışmasın özetleyecek olursam önce 5 kw 220 volt çıkış, 48 volt dc girişli inverterin 5 kw ta girişten çekilen akımı cihazımızın etiketinde yada kataloğundan bulup ona göre akü ona göre şarj cihazı, akü akımı, voltajı ve istediğimiz kullanım süresinin hesabını yaparak alternatör seçimi yapmalıyız.