jeneratör otomatik devreye giriyor fakat kuplaj çalışmıyor

Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
19
Puanları
1
Arkadaşlar ben bir HES işletmesinde çalışmaktayım elektrik kesildiğinde jeneratör otomatik çalışıyıor fakat sisteme enerji vermiyor. Siemensnin motorlu tmş şalterlerin den
3 mevcut şalterler otomatik olarak konum değiştirmiyor bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
söylemeyi unuttum manuel olarak şalterler konum değiştirdiğinde tesisata elektrik veriyor. yanlış konumda jeneratörün çıkış sigortası atıyor
 
içlerinde motor var kendini kurar bağlantısını kontrol et motoru sağlammı ona bak birde enerjisi kesintisis gelmesi gerek ups den ve bir cihaza ondanda kuplajlara cihazın adı aklımda değil şuan
 
merhaba, aynısı çalıştığım hastanede başımıza gelmişti. jeneratörler manuel devreye giriyor fakat otomatik devreye giremiyordu. problem zaman rölesinin ayarının bozulmasıyla başlamış. zaman rölesine ayar yapıldı şimdi devreye girip çıkmasında problem yok.
 