İlgili Jeneratörlerin bütün değerleri bir birine eşit ise(gerilim, frekans,devir,güç v.s) hiç bir sorun olmadan ve özel bir düzenek kullanmadan paralel bağlayarak çalıştırabilirsiniz. Jeneratörlerin yukarda bahsedilen değerlerinde farklılıklar bulunuyorsa faz kayması sorunuyla karşı karşıya kalırsınız.
Bu sorunu çözmek için senkronizasyon sistemlerini kullanmanız gerekecektir.
Uzman 28, hiç bir jeneratör bir biri ile özdeş değildir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka manual veya otomatik bir senkron düzeneyine ihtiyaç duyulur. Lütfen yanlış bilgiler vermeyin. Bahsettiğiniz konunun ortaya çıkaracağı çok büyük zararların farkında değilmisiniz. (Eğer senkronizasyon kelimesini yük eşleme anlamında kullanıyorsanız ve mevcut sistemde zaten senkron check rölelerinin olduğu varsayıyorsanız lütfen bu şekilde bir açıklama yapın.)
rcanr mevcut sistemde hangi senkron kartını kullanıyorsunuz veya senkronizasyon ve yük eşlemeyi manual olarak potlarlamı yapıyorsunuz. Mevcut sistemin ve yeni sistemin mümkünse kW değerlerini, AVR ve governor bilgilerini (marka-model) yazarmısınız. Size uyumluluk konusunda daha doğru bilgi verebiliriz. Senkron şartlarında motor kısmının devrinin hiçbir önemi yok. Önemli olan alternatörden çıkan voltajın genlik ve frekans değeridir.