Aslında iki sorum mevcut. 1--350 kVA 280 kw cosfi 0.8 olan bir jeneratörümüz var.Tesis boşta iken çalıştırma yaparken akü grupları patlıyor neden olabilir.2 adet seri 12 v 180 Ah-1100A (EN) inci marka akü en sonuncu.bazen hiç sıkıntı olmuyor.
2--Bu tesiste iki adet aynı yüke aynı motorlara sahip tesisler var.paralel çalışıyorlar.Ama elektrik gittiginde sadece biri için çalışma yapıyoruz.ama bir tesisimizde sıkıntı yokken yine aynı çalışma prensibi olan 2 adet motorumuz aynı anda çalışıyor 4-5 defa start aldırınca ancak çalışıyor ama yüke girdiginde termik atıyor tabi bunda jeneratörümüze bişey olmuyor 1. tesisimizin termikleri atıyor..degerleri aynı olan boyle iki tesis için fark neden olabilir.önerisi olan arkadaslar teşekkürler.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
otomatik start varsa.marş sistemi otomatik olarak devreye girdiğinde devreden çıkmıyordur.yada marş motoru kontaktörü devrede takılı kalıyordur.buda akünün patlamasına sebep olabilir.
Aslında iki sorum mevcut. 1--350 kVA 280 kw cosfi 0.8 olan bir jeneratörümüz var.Tesis boşta iken çalıştırma yaparken akü grupları patlıyor neden olabilir.2 adet seri 12 v 180 Ah-1100A (EN) inci marka akü en sonuncu.bazen hiç sıkıntı olmuyor.
2--Bu tesiste iki adet aynı yüke aynı motorlara sahip tesisler var.paralel çalışıyorlar.Ama elektrik gittiginde sadece biri için çalışma yapıyoruz.ama bir tesisimizde sıkıntı yokken yine aynı çalışma prensibi olan 2 adet motorumuz aynı anda çalışıyor 4-5 defa start aldırınca ancak çalışıyor ama yüke girdiginde termik atıyor tabi bunda jeneratörümüze bişey olmuyor 1. tesisimizin termikleri atıyor..degerleri aynı olan boyle iki tesis için fark neden olabilir.önerisi olan arkadaslar teşekkürler.
Benim şahsi görüşüm jeneratörünüz beslediğiniz motorların demeraj akımlarını karşılamıyor motorlar yol adıktan sonra akımları düştüğü için sorun yaşanmıyor jeneratör ve trafolarda etiket değerinin üstündeki güçleri anlık yüklenirlerse gerilim çökmesi meydana gelir.
örneğin jeneratörünüzün etiketinde 280 kw 425 amper yazıyorsa bu değere kadar gerilimde sıkıntı olmaz ama üstünde bir değer çekilirse örneğin 350 kw bu defa jeneratörünüz bayılacaktır veya stop edecektir ve demeraj akımı boyunca faz-faz arası geriliminiz 380 volta ulaşamayacaktır dolayısıyla faz nötr geriliminizde 220 voltun altına düşecektir muhtemelen kumanda kontaktörleri yükü bırakacaktır
Aslında iki sorum mevcut. 1--350 kVA 280 kw cosfi 0.8 olan bir jeneratörümüz var.Tesis boşta iken çalıştırma yaparken akü grupları patlıyor neden olabilir
Akü patlıyor derken jeneratör akülerimi ?
Patlamadan kastınız bozuluyormu,eriyormu,hücrelerden tık,tık sesmi geliyor 0 volta mı iniyor?
Daha detaylı bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz
Jeneratörü çalıştrımadan akü kutup başlarına multimetreyi bağlayın, akü kablosunada DC amper ölçen bir ampermetre bağlayın,ölçü aletlerini MIN-MAX moduna alın
1-Jeneratör çalışmadan akım ve voltaj değerleri
2-Jeneratör start alırken minumum akım ve voltaj değerleri
3-Jeneratör çalışdıktan sonraki akım ve voltaj değerleri
bunların ortalama ve.min-max değerlerini alınız bunlara göre bir yorum yapabiliriz.
oto elektrikçimizi çagırdım aküleri ölçtü start aldırdık sıkıntı yok dedi.neyse prop başlarını söktü lehim yaptı yapışma olmuş gevşeklikten buda içerden atlama olur dedi açtı kapaklarını hava tuttu.gres filan sürdük .Çalıştırdık yine sıkıntı yok şimdilik bakalım.bilgi yazan arkadaslar için tşkler