Jeneratör + step up trafo....

acemipicci

Üye
Katılım
21 Tem 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar,

400 volt çıkışlı jeneratörümüzü ,Ynd11 bağlantı grubu olan bir step up trafoyla 34,5kv a çıkarıp şebekeyle paralel çalıştıracağız... Burada bir not yorumları artırabilmek için ön bilgi;

-Jeneratörümüz çıkışı yıldız bağlı,
-Ynd11 sargılı step up trafo AG tarafı üçgen bağlı
-Ynd11 sargılı step up trafo OG tarafı yıldız bağlı...

Bu bilgiler ışığında sorum şu; ben jeneratörümden 3 Faz çıkıp L1,L2,L3 olarak step up trafo AG buşinglerine gidiyorum. Fakat jeneratörümün Yıldız noktasını bağlayacak bir yerim olmadığı için bu noktada en uygun çözüm nedir?

A) Yıldız noktasını açık bırakmak ?
B)Yıldız noktasını bina koruma toprağıyla birleştirmek
B) Yıldız noktasını ayrı bir kazıkla topraklamak?

Konuya jeneratör AG tarafında olası bir faz toprak arızasını bertaraf etmek olarak bakınız...

Şimdiden yorumlara teşekkürler kolay gelsin herkese
 
Konu ile alakalı çözüm arıyorum siz çözüm üretebildiniz mi acaba
 
sorun yokki burda yıldız noktasını götüreceksiniz 20 metre uzakta düzgün bir yıldız noktası topraklaması yapacaksınız faz toprak arızası başka bir olay ona troid kaaçak akım rölesi koyacaksınız ve koruma topraklaması yapacaksınız ..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst