arkadaşlar 63 kva jeneratörümün transfer panosundaki kontaktörleri nasıl seçmem gerekiyor (kaç amperlik)
ben SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN SEÇİM CETVELİndeki 60 kva ya karşılık gelen 90 a lik kontaktörden 2 adet kullansam doğru olurmu.
birde
ana pano ile transfer panosu arasına 3x25+16 lık besleme kullandım. bu beslememin aynısını transfer panosu ile jeneratör arasınadamı çekmem gerekiyor.
yav motorlu şalter olmaz 63 kvaya gereksiz olmaz deye bir şey yokta gerkte yok
normalde ith akımına göre seçilirler i nominale göre değil 90 amper çok fazla bile ideal sayılır .
ama burda dikkat edeceğiniz husus şebekenizde kaç amper var mesele burda yatıyor
normal sisteminizizn akımı ne ise ona uygun seçmelisiniz jeneratör kontaktörünü 90 A seçebilirsiniz sıkıntı olmaz hiç olmaz
Elimde 6 kW lık jenaratör mevcut bunun için transfer pano malzemesi temin etmek istiyorum Sizce transfer pansu bu güçteki sistem için gereklimidir.İsteğe göre yapılabilir derseniz malzeme maliyeti ne kadar olur? En uygun kontrol röle fiyatları ve marka bilginiz varsa gönderebilirmisiniz Şimdiden yardım ve destekleriniz için teşekkürler..