selam arkadaslar, benim şöyle bir problemim var normal sebekede ups güc kaynagımız gayet güzel calışıyor fakat jeneratörde calışmıyor sebekeyle jeneratör fazlarını ölçtüm ikiside aynı neyden olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden herkese tesekkür ederim saygılar.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam arkadaslar, benim şöyle bir problemim var normal sebekede ups güc kaynagımız gayet güzel calışıyor fakat jeneratörde calışmıyor sebekeyle jeneratör fazlarını ölçtüm ikiside aynı neyden olabilir yardımlarınızı bekliyorum şimdiden herkese tesekkür ederim saygılar.
frekanslarını kotrol et frekans düsükse olabilir veya jenerator devrede iken yükebinince governor tam karşılamıyor ise frekansında düşmesine neden olabilir
frekanslarını kotrol et frekans düsükse olabilir veya jenerator devrede iken yükebinince governor tam karşılamıyor ise frekansında düşmesine neden olabilir
ups lerin giriş frekansı tolerans değerleri vardır, şayet jeneratörünüzün frekans değeri bu tolerans aralığında değilse, ups ise jeneratörden gelen elektiriği kabul edilemez kaynak olarak görüyor yani sanki yine elektirik kesildi diye algılıyor ve aküden besleme yapmaya başlıyor.. jeneratörünüz 2 zamanlı mı?