1- Tranfer şalterleri motorlu ve ellede açıp
kapamalı ve
Elektrik- mekanik kilitli olur,
2- Kontaktörlü yapılması durumunda,en
basit bir arızada ( mesela,kontaktör bobi-
ni yanması ),tamirat yapılana kadar,sistem
komple enejisiz kalır.Şalterlide böyle bir sıkıntı olmaz,
3-Mekanik kilit,jeneratörden şebekenin ha-
ta sonucu beslenmesini engeller,
4-Transfer pano gücü,tabiki jeneratör gü-
cüne uygun olmalıdır,
5-Transfer panosu,enerjinin kesilmesi ha-
linde ,jeneratörü devreye alarak sistemde
enerji sürekliliğini devam ettirir.Şebekenin
tekrar gelmesi durumunda,yükü tekrar şe-
bekeden beslemeye alır.Bu işlem,herhan-
gibir müdahaleye lüzum kalmaksızın oto-
matik olarak gerçekleştirilir.Devreye giriş
çıkış,genelde 6-8 saniyelik bir gecikme ile
gerçekleştirilir.