Jeneratör ve transfer panosu ile ilgili bazı sorular ?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Merhaba. Jeneratör ile şebeke arasındaki transfer panosu ile ilgili bir kaç sorum olacaktı. İlgilenirseniz sevinirim

1) jeneratörün transfer panosunda motorlu şalter’in kontaktöre göre daha çok tercih edilmesinin sebebi nedir?

2)kontaktör olursa mekanik kilitlemede olması gerekiyormuş bunun sebebi nedir?

3) transfer panosunun gücü: en az jeneratörün gücü kadar olmalı doğru mu?

4) son olarak anlayacağımız dilden bu jeneratörlerdeki transfer panosunun çalışma prensibi hakkında bilgi verir misiniz ?
 
1- Tranfer şalterleri motorlu ve ellede açıp
kapamalı ve Elektrik- mekanik kilitli olur,
2- Kontaktörlü yapılması durumunda,en
basit bir arızada ( mesela,kontaktör bobi-
ni yanması ),tamirat yapılana kadar,sistem
komple enejisiz kalır.Şalterlide böyle bir sıkıntı olmaz,
3-Mekanik kilit,jeneratörden şebekenin ha-
ta sonucu beslenmesini engeller,
4-Transfer pano gücü,tabiki jeneratör gü-
cüne uygun olmalıdır,
5-Transfer panosu,enerjinin kesilmesi ha-
linde ,jeneratörü devreye alarak sistemde
enerji sürekliliğini devam ettirir.Şebekenin
tekrar gelmesi durumunda,yükü tekrar şe-
bekeden beslemeye alır.Bu işlem,herhan-
gibir müdahaleye lüzum kalmaksızın oto-
matik olarak gerçekleştirilir.Devreye giriş
çıkış,genelde 6-8 saniyelik bir gecikme ile
gerçekleştirilir.
 
Aslında o konu öyle değil tercih ve seçimler durumlar şartlar sizizn tamamen alt yapınızla alakalı .
eğer her hangi bir şebekevveya jeneratörle senkron çalışmıyorsanız en doğrusu chanege over swiçtir. yalnız change over swicin bir sürü handikapı var . en önemlisi jeneratör arızaya geçtiği an yada alarm verdiği an swici açması ve jeneratörü yükten boşaltıp hemen stop etmesi gerekir . fakat enerji kaynağı olmadığı için change over konum değiştiremiyor . bunu önlemek için change overin önüne kontakter yada düşük gerilim ünetisi olan bir şalter bağlamak gerekir. türkiyede pek kullanışlı olmuyor bu nedenle ...

kontaktör tercih edilmesinin sebebi küçük güçlerde ekonomik olması başkada bir nedeni yok kontaktör doğru bir uygulama değil ama 30 amper 40 amper 100 amperdede sağlıklı motorlu şalterler yok imallatta tmş nin üzerine takılan motor mekanızmaları var onlarda sağlıklı değil . arıza yapması çok fazla . + kontaktörün bobinleri voltajların düzgün olmadığı yerde sürekli yanıyor buda arıza esnasında sisteme enerji vermekte problem yaratıyor aslında kontaktörlü sistemler kullanılıyor ise bu panoya manel enversörlü bir bypass şalteri koymakta gerekir ama bu panoda hacim ve maliyetye artışa sebep oluyor diye küçük bir panoya 2 kontaktör çekip sallıyoruz ..

mekanik kilit eğer senkron sistemi yoksa hem kontaktörlere hem motorlu şalterlere uygulanan çok sağlıklı bir uygulama sistemde her hangi biri istesede 2 jeneratör veya kontaktör kesinlikle çakışmıyor . yani aynı anda kapatamıyor . faydalı bir şey . ama biz bunu elektriki kitleme ile yapıyoruz ama bu otomatik mudahalelerde problem olmuyor fakat atıyorum bir yerde arıza oluyor kontaktör yada şalter çekmiyor senin elemen geliyor elinde kontrol kalemi laaaaaaa diyor bu kontaktörün şu karesi varya onun içeride olması gerek alıyor jeneratör kontaktörü yapışmışsa yada şebeke kontaktörü yapışmışsa farkına varmıyor bastırıyor içeri doğru hatta oraya kürdan tahta sıkıştıranlarda var (kontaktörün çeklili olup olmadığını anlamak için üsteki plastik kare yada dikdörtgen parça) işte orda şah bir yanda taht bir yanda kalıyor .:)
şalterlerdede bunu on butonuna basarak yapıyor şalterlerde düşük gerilim bobini var ise ve diğer şalterin kapalı kontağından geçiyor ise problem yok. şalter kapıyamaz . ama dayım durumu laaaaaaa diyorrr şu bobin varya bu şalterin kapamasını engelliyor dur onu bir sökümm :):) söküyor basıyor ona gene güm melih gökçeğin havai fişek gösterisi gibi oluyor . sanırsınki açılış var :)

Elektrik otomasyon ve transfer sisteminin en iyisi insan faktörünün bilerek yada bilmeyerek hata yapmasına izizn vermeyen sistemdir .. mekanik kilitte her iki transferkontaktörü veya şalterinin aynı anda kapamasını engelliyor buda çok faydalı bir şey sabote etmek istesen bile edemiyorsun :)

geleleim transfer panosunun gücü jenratörün gücü kadar olmalı doğrumu? doğru değil

transfer panosunun gücünün jeneratörün gücü ile uzak yakın alakası yok sadece şöyle bir durum var normalde jeneratör kontaktörü seçilirken max jeneratörün gücü kadar seçilmeli daha fazla değil daha fazlasını jeneratör veremeyeceği için sıkıntı olmaz .

ama transfer pano gücünü seçerken senin sisteminn gücüne göre seçersin atıyorum şimdi senin 20 kw beslediğin bir sistem var küçük bir oda diyelim ama elinde 1000 kva jeneratör var şimdi oraya 1600 amper transfer ünetsimi kuracaksın ?
tabiki hayır . 20 kw kuracaksın

yada başka türlü düşün senin sistem 100 kw ama jeneratör 20 kva olsun elektrik kesintisinde başka yerleri kapatıyorsun yani şimdi sen 20 kvalık jeneratöre 100 kw kontaktörmü koyacaksın tabiki hayır ..

terrsini düşün 100 kvalık sisteme 20 kva jeneratör aldın bende sana 20 kvalık transfer panosu verdim e yani şimdi gidip 100 kwalık sitemin şebeke enerjisini 20 kva şebeke kontaktöründenmi geçireceksin ... tabikide hayır . değilmi şebeke kontaktörünü buyuk koyacaksın

transfer seçiminin jeneratörle alakası yok kendi sisteminin gücü neyse oonu karşılayaçak normlarda seçersin hep si o
ok kolay gelsin
 
Alıcı jenerator uzerınden beslenırken , şebeke geldıgınde , jeneratörun yuk ten cıkması durumunda alıcıda enerjı kesıntısı yasanır. Doğru mu?

1- Tranfer şalterleri motorlu ve ellede açıp
kapamalı ve Elektrik- mekanik kilitli olur,
2- Kontaktörlü yapılması durumunda,en
basit bir arızada ( mesela,kontaktör bobi-
ni yanması ),tamirat yapılana kadar,sistem
komple enejisiz kalır.Şalterlide böyle bir sıkıntı olmaz,
3-Mekanik kilit,jeneratörden şebekenin ha-
ta sonucu beslenmesini engeller,
4-Transfer pano gücü,tabiki jeneratör gü-
cüne uygun olmalıdır,
5-Transfer panosu,enerjinin kesilmesi ha-
linde ,jeneratörü devreye alarak sistemde
enerji sürekliliğini devam ettirir.Şebekenin
tekrar gelmesi durumunda,yükü tekrar şe-
bekeden beslemeye alır.Bu işlem,herhan-
gibir müdahaleye lüzum kalmaksızın oto-
matik olarak gerçekleştirilir.Devreye giriş
çıkış,genelde 6-8 saniyelik bir gecikme ile
gerçekleştirilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,839
Mesajlar
930,679
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst