Arkadaslar merhaba 380 volt calisan 2 adet jeneratorlerimiz tek tek ćalıstiginda ornegin 395volt 20kw 45A calismakta ne zamanki paralel calistirirsa kw ları dogal olarak bolüşüyor fakat amperleri cok yüksek gösteriyor 10kw yükte 200 amper calisiyor paralelde iken ama tek calistiginda bir sıkıntı yok sizde sorun nedir simdiden tesekkurler ***@***
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kilicerhan Merhabalar;
Paralele de senkronizasyon yaparken voltajlar aynı olmayabilir,voltaj farkı olursa yüksek voltajlı jeneratör düşük voltajı yükseltmek için yüklenir düşük voltajda buna karşı koymak için yüklenir abuk subuk bir çalışma ortaya çıkar senkronizasyon ayarlarında açıları ve voltaj farklarını olabildiğince düşük ayarlara çekin, bir de sisteminizde bilmiyorum var mı, ama paraleldeyken tek avr üzerinden iki jeneratöre aynı voltaj regülasyonu yaptırabilrseniz daha dengeli bir çalışma olur.

Kolay Gelsin
 
Voltajlarida farkli aslinda birisi 402voltken digeri 396v calismakta 402v olan paralelde 190A cekmekte 396v olan 160A cekiyor bu 4 voltluk fark amperdrki bu farki etkileyen farkmi
 