Jeneratörde 50.2 Hz Sorun Olur Mu?

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Merhabalar, jeneratörlerde nominal frekans 50 Hz (1500 rpm) olarak ayarlanır normalde. Bu frekansın 50.2 Hz olarak olarak ayarlanması uzun vadede bir sorun oluşturur mu? Bu konuda bilgisi olan var mıdır? Bunu şunun için soruyorum. Jeneratör frekansı 50 Hz olduğu zaman Şebeke ile jeneratör arasında transfer gecikmeli gerçekleşiyor. ATS markasının önerisi, jeneratör frekansının 50.2 veya 49.8 olarak ayarlanması. Bilgisi olanların yardımını rica ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
küçük ayrıntılara takılma hiç bir şey olmaz
Teşekkür ederim. Şöyle bir bilgi aldım paylaşayım dedim. 48-52 Hz arası sorun olmuyor. Ancak bunlar dışındaki frekans değerlerinde UPS gibi hassas yüklerin çalışma frekanslarının uygun olması gerekiyor.
 