manyetik balastlı floresan lamba armatürlerinde içinde kondansator gören olduysa bi selam çaksın hele 

Her şeyi tek tek denedik trafoyu bile değiştirdik trafodan direk kablo çektik busbar ve şalteri ayırdık yine aynı oluyor şimdi orta gerilimden besleme aldığımız hattı değiştirip başka hatta başlayacağız o hatta bir tane 75 kw su pompası var onda akımlar 90 90 91 amperŞebeke ile beslendiğinizde sadece aynı yükün devrede olduğundan emin misiniz ? Ölçüm noktanız neresi ? Şebeke besleme tarafındaki bağlantı noktalarında ısınma kontrolü yapsanız iyi olur .
Artık iş şebekeye doğru gidiyor bizim hattımız osb nin %60 -70 ine denk gelen hatta bağlıymış hatta şunu farkettim 19 mayıs tatil günü diğer fabrikalar çalışmadığı için bizim voltajlar yükseliyordu hattı değiştirip bakacağız artık sonucu yazarım burayaGerilim farkından olabilir şebeke gerilimi düşük ise akım yükselecektir. Örnek verirsek faz nötür gerilimi 360/208 gibi 150 kw güç için akım değeri 240 amper olur. Jeneratör için gerilim değeri faz nötür 400/230 olursa 150 kw güç için akım 216 ya düşer.Burada güçleri aynî kabul ettik.
Her şeyi denedik ustam kablo harmoniği var dediler trafodan direk kablo çektik yine aynı iş şebekeye doğru gidiyor farklı bir osb den akım bilgisi istedim aynı bizim cihazdan var arada en fazla 5 amper var fark var fazlar arasında ben daha fazlar arasında 25-30 amper fark olan motor görmedim olmaması lazımÇok ilgi/bilgi alanım olmasa da, boştayken ve yük altında her iki kaynağın gerilim ve frekans ölçümleri yapıldı mı? Kablo kesitleri nedir?
Her şeyi tek tek denedik trafoyu bile değiştirdik trafodan direk kablo çektik busbar ve şalteri ayırdık yine aynı oluyor şimdi orta gerilimden besleme aldığımız hattı değiştirip başka hatta başlayacağız o hatta bir tane 75 kw su pompası var onda akımlar 90 90 91 amperŞebeke ile beslendiğinizde sadece aynı yükün devrede olduğundan emin misiniz ? Ölçüm noktanız neresi ? Şebeke besleme tarafındaki bağlantı noktalarında ısınma kontrolü yapsanız iyi olur .
Artık iş şebekeye doğru gidiyor bizim hattımız osb nin %60 -70 ine denk gelen hatta bağlıymış hatta şunu farkettim 19 mayıs tatil günü diğer fabrikalar çalışmadığı için bizim voltajlar yükseliyordu hattı değiştirip bakacağız artık sonucu yazarım burayaGerilim farkından olabilir şebeke gerilimi düşük ise akım yükselecektir. Örnek verirsek faz nötür gerilimi 360/208 gibi 150 kw güç için akım değeri 240 amper olur. Jeneratör için gerilim değeri faz nötür 400/230 olursa 150 kw güç için akım 216 ya düşer.Burada güçleri aynî kabul ettik.
Her şeyi denedik ustam kablo harmoniği var dediler trafodan direk kablo çektik yine aynı iş şebekeye doğru gidiyor farklı bir osb den akım bilgisi istedim aynı bizim cihazdan var arada en fazla 5 amper var fark var fazlar arasında ben daha fazlar arasında 25-30 amper fark olan motor görmedim olmaması lazımÇok ilgi/bilgi alanım olmasa da, boştayken ve yük altında her iki kaynağın gerilim ve frekans ölçümleri yapıldı mı? Kablo kesitleri nedir?
Büyük ihtimalle bizde artık şebekeden şüpheleniyoruz başka bir osbden akım bilgisi istediğimde arada 5 amper fark var 200 kw lık bir cihazda olsa hiç bir motorda besleme akımı arasında böyle bir şey olmaması gerek değilmişebekeniz dengesiz. Jeneratör çalışırken faz voltajı 375V kabaca, şebekeden çalışırken faz voltajları arasında 30V'a yakın fark var.
Ustam o zaman şöyle diyebilirmiyiz şebeke ile beslediğimizde voltajı zayıf olan fazdan gücü karşılamak için daha fazla akım çekiyor orta gerilimi cihaz ile ölçtüğümüzde fazın biri sapıtıyordu hatta bu arıza ile uğraşırken iki farklı arıza bulduk abb sürücülerimiz düşük besleme uyarısı vermiş arada bizim tesise gelen og fazın birini yedek ile değiştirdik bu arıza gittiBu şebekeden çekilen güç hesabı olarak düşünülürse doğru . Makinanın çektiği akım kompanzasyon olsun olmasın farketmez . Ne ihtiyacı varsa çeker . Jeneratörmüş , şebekeymiş , kılmış ,tüymüş, kompanzasyonmuş farketmez .
Ustam o zaman şöyle diyebilirmiyiz şebeke ile beslediğimizde voltajı zayıf olan fazdan gücü karşılamak için daha fazla akım çekiyor orta gerilimi cihaz ile ölçtüğümüzde fazın biri sapıtıyordu hatta bu arıza ile uğraşırken iki farklı arıza bulduk abb sürücülerimiz düşük besleme uyarısı vermiş arada bizim tesise gelen og fazın birini yedek ile değiştirdik gerilim arızası düzeldiBu şebekeden çekilen güç hesabı olarak düşünülürse doğru . Makinanın çektiği akım kompanzasyon olsun olmasın farketmez . Ne ihtiyacı varsa çeker . Jeneratörmüş , şebekeymiş , kılmış ,tüymüş, kompanzasyonmuş farketmez .
Geçmiş olsun. Ellerinize sağlık.Ustam o zaman şöyle diyebilirmiyiz şebeke ile beslediğimizde voltajı zayıf olan fazdan gücü karşılamak için daha fazla akım çekiyor orta gerilimi cihaz ile ölçtüğümüzde fazın biri sapıtıyordu hatta bu arıza ile uğraşırken iki farklı arıza bulduk abb sürücülerimiz düşük besleme uyarısı vermiş arada bizim tesise gelen og fazın birini yedek ile değiştirdik gerilim arızası düzeldi