Mrb .. Hiçbir bilgim olmadığı için basit bir sorum olacak .. Uzatma kablosu ile jeneratörden aldığım akımı evdeki bir prize taksam tüm prizlere elektrik gider mi ? Elektrik geldiğinde çakışma olmasın diye ana sigorta kapalı olsa yeter mi ?
İlkel bir usul; faz nötr lerı denk getırmenız gerekır. Sıgortanın faz ve nötr hattını kesmesı gerekır.
En iyisi, bir elektrikçi arkadaşa, ıkı kutuplu 1-0-2 şebeke generetör için uygun akımda pako şalter bağlatın.
Mrb .. Hiçbir bilgim olmadığı için basit bir sorum olacak .. Uzatma kablosu ile jeneratörden aldığım akımı evdeki bir prize taksam tüm prizlere elektrik gider mi ? Elektrik geldiğinde çakışma olmasın diye ana sigorta kapalı olsa yeter mi ?
Pako şalter , küçük pano ,12 metre kablo ve fiş 100 tl malzeme parası verdik .. işcilik almayacak sanırım bakalım .. eczanemizin hastası ..Davet edeceğiniz elektrikçi arkadasın duygusal davranışına baglı..
Ana sigortayı kapatınca nasıl trafoya elektrik gidecek ki onu anlamadım.. neyse elektrikcimiz sağolsun şuan hallediyor ..Çok tehlikeli bir uygulama bu şekilde çarpılıp ölen insanlar var.Hem fazı hem nötrü ayırmanız lazım elle çalışan ufak transfer şalterleri var.Bununla verebilirsiniz sakıncasına gelince enerji kesik olunca bahsettiğiniz gibi bir bağlantı yaparsanız enerji aldığınız trafoya tersden enerji vermiş olursunuz.Şebeke kısmında çalışan kişi için hayati tehlike olur 30 kv gerilime maruz kalabilir