jeneratörlerde voltaj düşmesinin nedenleri

hun

Üye
Katılım
8 Nis 2008
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
40
vollki arkadaşın sorusuna cevaben özel mesaj gönderemediğimden buraya yazıyorum..bizim jeneratördeki ani voltaj düşmesinin sebebi..mozot filitresinin kirlenmesi olayı dır..yakıt geçişi az olduğundan motor kısmı yeterli devre ulaşamıyor bu sebepten dolayıı düşük voltaja ssebibiyet veriyor...bu sorunun cevabı idi....ayriyeten jeneratörün panonun alt kısmında gövdede kapalı alanda bulunan voltaj ve frekans ayarlama kartındanda bu arıza oluşabilir..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ani yük değişimi de jeneratörde aynı soruna neden olabilir.
 
jeneratörlerde 2 halde gerilim düşümü olur. Birincisi, mazot pompası düzenli şekilde dizel motora yakıt gönderemiyor olabilir. ikinci husu ise yüke bağlı olarak anii gerilim düşmeleri olabilir. ama bu nominal akımın dışına çıkmaz eğer çıkıyor ise yızdız noktasında bulunan frekans ve voltaj ayarını tekrar gözden geçirmekte fayda vardır :))
 