Model belirtemediğiniz için tam bilgi veremeyeceğim ama proses ve su soğutmalı olması durumunda bir kaç öneride bulunabilirim.
*- sıcaklıklarda çalıştığınız için mutlaka chiller devresinde glycol etilen kullanmanız şart.Ve belli sürelerde bu tesisattaki suyun bometre ile ölçümünü yaparak donmaya karsı korumalısınız.
*yıl 12 ay çalıştığınız için en önemli nokta mutlaka kondenzasyon kule kontrolü yapmanız gerekiyor. kondenserde dönen suyun sıcaklığı cihaz modeline göre değişiklik gösterir ama aşağı yukarı 26-28 derecenin altında olmaması gerekiyor. bu sıcaklıgın altında olması yağ sürükleme yağsız çalışma evaporatörde basınç düşüklüğü gibi hatalara neden olur.Bunlarda bir süre sonra kompresör arızalarına neden olur. O yuzden kondenser hatlarında 3 yollu by pass vanası kullanımı ve kule fanlarının termostatlı kontrolünü gerektirir.
*cihaz sağlığı açısından kule ve chiller devrelerindeki suyun akışı önemlidir. - sıcaklıklarda calıştığınız için emniyet devrelerinin sağlıklı çalışıyor olması gerekiyor. Flow switch takılı ve sağlıklı çalışıyor olması gerekiyor.
*Kondenseriniz su soğutmalı oldugu için kule devresinde dönen suyun belli kalitede olması gerekir. Sert su veremezsiniz. Yumuşak su vermelisiniz. Ve kule suyunun kalitesini belli sürelerde ölçümünü yapmalısınız. Ayrıca her ne kadar arıtılmış su kullansanızda kulede havadan gelen toz dumandan dolayı suyun kalitesi bozulur. Bir miktar blöf yapılmalıdır ki kalitesi bozulan suyu uzaklastırıp yerine daha iyi kalitede su almalısınız. Yine aynı nedenle bu kalitesi bozulan su kondenserde birikme tortulaşmaya neden olur. Bu birikme kondenserdeki ısı transferini kötü yönde etkiler. Bu konuda kondenser çalışma değerleri takip edilir. basma basınçlarından ve akışkan giriş çıkış sıcaklıklarından kondenserin verimi ölçülür. Bu değer condenser aproach olarak gecer 1,5 veya 2 derecenin üstüne cıkarsa kondenser kirli ve ısı transferi yapamıyor demektir. Kondenser tube'lerinin kimyasal ve mekanik temizliğini gerektirir. Takribi 2 yada 3 yılda bir (iyi şartlandırılmış su kullanılıyorsa ) bu temizliği yapmak gerektirir. Sert su kullanıyorsanız bu yıkama işlemi yılda 1 kez yapılması gerekebilir.
Cihaz hakkında model olmadıgı için kompresör tipi kontrol sistemi hakkında bilgi aktaramıyorum. Uygun bir zamanda alıp burda paylasırsanız o konudada yardımcı olurum..
Kolay gelsin iyi çalışmalar..