Kablo kesiti belirlenmesi için sonuçta yük bilinmesi gerekmiyor mu?Ani su ısıcısı. Türk halkı onun sayesinde gusülsüz gezmiyorSigorta yüke göre değil kablo kesitine göre konur .
O zaman biz aydınlatma için fazla kesitte kablo kullanıyoruz deseneKablo kesiti belirlenmesi için sonuçta yük bilinmesi gerekmiyor mu?Akım kontrol hesabı ve gerilim düşüm hesabı yüksüz belirlenemez.
Biz bu tartışmaları forumlarda senelerce yaptık . Lafla peynir gemisi yürümediği gibi memlekette hiçbir şeyde eskisinden daha iyi olmadı . İdari makamlarda olmayan insanların bu muhabbetlerle Allah ın verdiği nefesi boşa tüketmesi gereksiz bence . Nitelikli kahvehane muhabbetinden başka birşey değil malesef .Yönetmelik maddelerini çekiştiren yok. Yönetmelik ve standartlara aykırı iş yapılsın önerisinde bulunan da yok. Tam tersi maddelerin esnek değil net ve açıklayıcı olması güncel teknolojilere uygun olması ve sürekli geliştirilmesi lazım. Bundan 40-50 yıl önce hazırlanmış ve ithal edilerek tercüme edilmiş yönetmelikler memleket için koca bir servete mal oluyor. Ayrıca teknik personelin görevi sadece yönetmeliğe uymak değil aynı zamanda araştırıp sorgulayıp en ekonomik ve ergonomik çözümler geliştirmek. Tabii bizdeki meslek örgütleri sosyalist ve gayri mesleki propagandalardan fırsat bulabilirse belki bu dediklerime de bir gün zaman ayırabilirler.
Buna örnek olması açısından bugün fransada altyapı planlaması yapılırken altyapıyla beraber toprak hattı da çekilmekte ve her bina için direnci düşürme adına toprağa bi dünya bakır gömmek yerine bu toprak hattına bağlayarak hem hassasiyeti minimum değerlere düşürmekte hem de servetlerini toprağa gömmek durumunda kalmamaktalar.
Öyle tabi. Bizde mesleki aksiyon yok. Öğretmenlere imreniyorum açıkçası, adamlar çok iyi organize oluyorlar. Teknik mesleklerin hepsi kendi derdinde ortak bir motivasyon yok. O yüzden boş muhabbetten öte sonuç yok.O zaman biz aydınlatma için fazla kesitte kablo kullanıyoruz desene16 amper akım taşıma kapasiteli kablo bizim neyimize Kıçı kırık 4 tane ampül için .
Biz bu tartışmaları forumlarda senelerce yaptık . Lafla peynir gemisi yürümediği gibi memlekette hiçbir şeyde eskisinden daha iyi olmadı . İdari makamlarda olmayan insanların bu muhabbetlerle Allah ın verdiği nefesi boşa tüketmesi gereksiz bence . Nitelikli kahvehane muhabbetinden başka birşey değil malesef .
Emo nun kafası çok yanlış . Yanlış gördüğü her mevzuda idari makamları muhatap almak ve konuşma--tartışma ortamları tesis etmek yerine uygulamaları durdurmak için adli yollara tevessül etti . Kafasina sumsuğu yemekten başka eline de birşey geçmedi tabi ki . Böyle bir kafayla bir yere varilmaz . Ben istifa edeli neredeyse 10 yıldan fazla oldu .Öyle tabi. Bizde mesleki aksiyon yok. Öğretmenlere imreniyorum açıkçası, adamlar çok iyi organize oluyorlar. Teknik mesleklerin hepsi kendi derdinde ortak bir motivasyon yok. O yüzden boş muhabbetten öte sonuç yok.
Politik ve tarafgir söylemlerle bir yere varılmıyor ancak hala aynı usul üzere devam ediliyor. Yapılan eğitimler okulda öğretilen kağıt üstü teoremlerin ötesine geçemiyor ve eğitimin dörtte üçü politik söylemle geçiyor. Ben de on yıl önce istifa ettim.Emo nun kafası çok yanlış . Yanlış gördüğü her mevzuda idari makamları muhatap almak ve konuşma--tartışma ortamları tesis etmek yerine uygulamaları durdurmak için adli yollara tevessül etti . Kafasina sumsuğu yemekten başka eline de birşey geçmedi tabi ki . Böyle bir kafayla bir yere varilmaz . Ben istifa edeli neredeyse 10 yıldan fazla oldu .
Kesinlikle öyle. Tesisat daha önce döşenmiş bende bu yaz gidince fark ettim sizlere sorup bilgi almak istedim. Teşekkürler.Yanlışın icinde doğru aramak gibi durumunuz . 2.5 luk kablodan ana kolon hatti olmaz . C tıpi Sigorta evde kullanılmaz. Evde kullanılan sigorta elektriksel büyüklükleri 40 ve 25 amper olmaz . Bu tesisatı kim kurduysa sopayı hakediyor .
Ek olan parçadan önceki kablonun kesiti ile aynı olmak zorunda değil mi?Ana besleme hattınızı şayet giriş sigortası 32 olarak kalacaksa en az 4'lük kabloyla değiştirmeniz, linye çıkışlarınızı da linye kesitlerinizi ve kullandığınız cihazların güçlerini dikkate alarak yeniden düzenlemeniz gerekiyor.(Tabi ek dediğiniz noktadan önceki kablo kesiti, hat başı kesicisini de kontrol etmekte fayda var)
Teşekkür ederim. Dediğim gibi bizden önce elektrikçi ne de olsa koy evi bir şey olmaz diye c tipi sigortaları döşemiş sanırım. 8kw bir yüküm yok. Anı şu ısıtıcı alacağım oda 32 yeter diye düşünüyorum.Ana kolon hattı kesiti 6 mm2 bakırdan küçük olmamalı(EMO Açıklamasını dosya olarak ekliyorum.). C tipi sigortalar ev sigortasında kullanılmamalı. Onlar sanayi tip sigortalardır ve daha gecikmeli olarak açma yapar. Evde 8kw'a yakın ne yükünüz var açıkçası merak ettim. 8.000/220 = 36.36A yapar o da 40A sigorta seçimine tekabül eder. Sayacın koruma sigortası C tipi olmalı B tipi değil. Sigortalar kafanıza göre değil, yüke göre koyulur.
Ben yük ve dağıtım olarak olması gereken minimum kesit diye ifade ettim yoksa 4 olması gerekiyor anlamına gelmiyor, şayet gelen hattınız bir noktada sonlanmıyor yekpare ek yapılacaksa tabii ki aynı kesitte olması gerekir. buzdolabı en fazla 500w tüketir eski tip ise, ancak diğer cihazlar için müstakil linye ve 16A sigorta bırakmak gerekiyor, standart dışı kurtarır mı derseniz 2500w olan bir cihazı 11-12A tüketir iki cihaz aynı anda çalışırsa 24-25A'i bulabilir, ki üçüncüyü de bağlarsanız sigorta atar yahut atmazsa kablo eriyip yanabilir. aydınlatma için ise sakıncası yok tek linye 10A sigorta olabilir.Kesinlikle öyle. Tesisat daha önce döşenmiş bende bu yaz gidince fark ettim sizlere sorup bilgi almak istedim. Teşekkürler.
Ek olan parçadan önceki kablonun kesiti ile aynı olmak zorunda değil mi?
Teşekkür ederim. Dediğim gibi bizden önce elektrikçi ne de olsa koy evi bir şey olmaz diye c tipi sigortaları döşemiş sanırım. 8kw bir yüküm yok. Anı şu ısıtıcı alacağım oda 32 yeter diye düşünüyorum.
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.
Anladığım kadarıyla ana kolon hattı 6 lik kesit olacak.
Mutfakta buzdolabı, camasir makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olacak bunlar için 25 amperlik tek bir Sigorta yeterli mi yoksa iki tane 16 amperlik sigorta mi baglayayim
Son olarak bir adet 50 w led projektör ile dış aydınlatma olacak ve ev içinde toplam 9 adet duy olacak bunlar içinde iki adet 10 amper yeterli mi teşekkürler
Ürünler yeni olacak. O zaman sizin aktardiginiz bilgiler ışığında şöyle bir sigorta kutusu yapmayi dusunuyorumBen yük ve dağıtım olarak olması gereken minimum kesit diye ifade ettim yoksa 4 olması gerekiyor anlamına gelmiyor, şayet gelen hattınız bir noktada sonlanmıyor yekpare ek yapılacaksa tabii ki aynı kesitte olması gerekir. buzdolabı en fazla 500w tüketir eski tip ise, ancak diğer cihazlar için müstakil linye ve 16A Sigorta bırakmak gerekiyor, standart dışı kurtarır mı derseniz 2500w olan bir cihazı 11-12A tüketir iki cihaz aynı anda çalışırsa 24-25A'i bulabilir, ki üçüncüyü de bağlarsanız sigorta atar yahut atmazsa kablo eriyip yanabilir. aydınlatma için ise sakıncası yok tek linye 10A sigorta
Ürünler yeni olacak. O zaman sizin aktardiginiz bilgiler ışığında şöyle bir Sigorta kutusu yapmayi dusunuyorum
1- Elektrikli sofben için 3x2.5 kablo ve B32 sigortaya,
2- Buzdolabı ve sık calistirmayacagim fırını tek B16 sigortaya,
3- Bulasik makinesi ve camasir makinesini ayrı ayrı B16 sigortaya
4- 10 adet duyu da iki adet yani bes bes b10 amper sigortaya baglayacagim
5- Kacak akim ve faz nötr kesici sigorta koyacağım
Şohben dediğiniz bu alt link ürünmü ? ----> ( elk ani su ısıtıcısı )
Şohbenin adı ( marka ) , soyadı ( modeli )
Örnek . ( bu ise )
Siğorta kutusundan direk hat !!!
Baymak elk ani su ısıtıcısı .
7000 / 229 = 31,8 ucu ucuna siğorta 32 amper ( Foto 40 amper )
Kablo ? tehlike kol geziyor
https://www.baymak.com.tr/media/3085/montaj-kullanma-kılavuzu.pdf
DİREKTEN SAYAÇA GELEN KABLO DEĞİŞİMİ !!!
Topraklamayı !!!
Teşekkür ederim ani su ısıtıcısı kullanma kılavuzunda b32 Sigorta ve 3x2.5 yazıyor o yüzden söyledimŞohben dediğiniz bu alt link ürünmü ? ----> ( elk ani su ısıtıcısı )
Şohbenin adı ( marka ) , soyadı ( modeli )
Örnek . ( bu ise )
Siğorta kutusundan direk hat !!!
Baymak elk ani su ısıtıcısı .
7000 / 229 = 31,8 ucu ucuna siğorta 32 amper ( Foto 40 amper )
Kablo ? tehlike kol geziyor
https://www.baymak.com.tr/media/3085/montaj-kullanma-kılavuzu.pdf
DİREKTEN SAYAÇA GELEN KABLO DEĞİŞİMİ !!!
Topraklamayı !!! Unutmayınız .
Ekli dosyayı görüntüle 90851