Elimdeki projede trafonun 31.5 tarafına parafudur konulmuş.. Trafonun üstü kapalı bu niçin konulmuş olabilir fikri olan varmı ?
 
Trafonun üstü kapalı olsada, enerji aldığı kablo herhangi bir şekilde havai hatla irtibatlı ise, hatta yıldırım düşmesi durumunda oluşacak yüksek gerilimin trafoya zarar vermesinin önüne geçmek için parafudr konmuştur. Projenizi paylaşma şansınız varsa, paylaşırsanız sevinirim.
 
Ikı sene önce kadar evvelde yasadıgım bır olayı paylaşmısdım. Kuru sıstem trafoları olan bir AVM (alıs veriş merkezi) trafolarından ikisi değişik zamanlarda,i gerilim kesilip gelmesinden sonra patlamısdı. Satıcı fırma(Türkıye mümemssili, ) yaptıgı arastırmada, ENH nın uzun bır yer altı kablosu ıle tesısı edıldıgınden (3-4 km kadar) gerılım kesılıp gelmesınden sonra bu tür gerilim yukselmelrınden trafonun zarar görebileceğini, önlem olarakda. trafo yakınına prafadur tesısı edılesının faydalı olacağını belirtmişdi.
Gördüğüm kadar ile, mıesafe belırtılmemişde olsa, trafoya enerji, yeraltı kablosu ıle tasınmaktadır. Bu yönde bır önlem olarak faydası olacagı kanaındeyım..
 