Küçük Güçlü Kompanzasyon Nasıl Yapılmalı?

e.beyaz

Üye
Katılım
21 Eyl 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
47
arkadaşlar toplam güç 15kva fakat kurulu güç 9kva sitemnlerin hepsi beraber çalışmadığı için 9kva geçmiyor . benden önceki arkadaş,kopanzasyon için büyük kondasatör kullanmış bu yüzden kapasitif geçmiş fakat tedaşla görüştüm işletme yükünün tekrar hesaplanması için eğer hesaplamada 9kva altından çıkarsa aboneliğin değişe bileceğini söyledi. trafodan beslenen tek müşteri olarak benim kompanzasyon yapmam gerekirmi .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn.e.beyaz,elektrik tarifeleri yönetmeliği gereği 16 KW kurulu güç veya 9 kw talep gücü değerinden daha büyük güçteki abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanır.Elektrik şirketinden güç tesbitinizi talep edin.Dediğiniz gibi ise reaktif tarife uygulanmaz.Kompanzasyon yapmanızda gerekmez.Reaktif tarife uygulanmaya devam edilecek olursa mutlaka kompanzasyon yapmalısınız.Kompanzasyonun küçüğü büyüğü diye bir şey olmaz.Kullandığınız devre elemanlarının amperaj değeri ve güç değeri külüp büyür.
 
söylediğinizde hem fikiriz zaten kompanzasyon kurdum ama güç çok az olduğu için isistemin aboneliğini değiştirmek istiyorum fakat tronun tek aobnesi olduğum için güç düşükte olsa kjompanzasyon kurmak zorunda olduğumu söylediler bu konuda yardım edebilirmisiniz
 
bahse konu olan trafo size mi ait yoksa tedaşa mı ait

eğer size ait ise kompanzasyon yapmak zorundasın eğer tedaşa ait ise ve kurulu gücün 15 kw altında çıkar ise kompanzasyon yapmana gerek yoktur.birde sisteminde mevcut olup ta kullanmadığın güçler var ise unutma güç tespitinde onlarda dahil oluır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KG 9900W TG 9900W için reaktif enerji tarifesi uygulanırmı? yani kompanzasyon yapmamaız gerekirmi? kaç KVAr kompanzasyon yapılmalıdır.
 
Madde – 56-Reaktif Enerji Tarifesi aşağıdaki şartlar halinde uygulanır.
a)-Abone çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis etmek
zorundadır. Tesis etmeyen abonenin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0,90 katı reaktif enerji
çektiği kabul edilir. (R.G: 9.3.2000 / 23988)
b)-Reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden abonelerden
çektiği aktif enerjinin % 0,33 katına kadar reaktif enerji çeken müşteriden reaktif enerji
bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi
uygulanır. (R.G: 9.3.2000 / 23988)
c)-Abone aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek
için geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis edecektir. Sisteme verilecek (kapasitif
tüketim) reaktif enerji, o dönemde çekilecek aktif enerji miktarının (aktif tüketim) % 20’ sini aşması halinde abonenin çektiği aktif enerjinin 0,90 katı kadar reaktif enerji tüketildiği kabul
edilerek reaktif enerji tarifesi üzerinden bedeli alınır. (R.G: 9.3.2000 / 23988)
d)-Bu maddenin b ve c bentlerinde yazılı sınırların ikisini birden aşan abonenin
çekilen aktif enerjinin 0,90 katı kadar reaktif enerji tüketildiği kabul edilerek bedeli alınır.
e)-Tek fazla beslenen abone ile üç fazlı, kurulu güç 15 kW’ a kadar, bağlantı gücü 9
kW’a kadar olan aboneye ve meskenler, hayır kurumları, dernekler, vakıflar, resmi
teşekküller, kümes hayvanı çiftliği abonelerine reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

NOT: Tarımsal sulama abonelerinin çektiği reaktif enerji miktarının azaltılması için,
tarımsal sulama abonelerine de reaktif enerji tarifesi uygulanmasına geçilmiştir.(17/02/2000
tarih ve 23967 sayılı resmi gazete)
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin değişik 53 üncü maddesinin (b.6) alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b.6) Reaktif tarife uygulanan müşterilerin elektrik iç tesislerinde kullanılacak
deşarj(boşalmalı) lambaları ile bağlantı gücü 9 kW’ı geçen yeni yapılardaki ortak kullanım
amaçlı kazan dairesi, klima ve hidrofor tesislerinde kullanılan motorlarda güç faktörünün,
ilgili mevzuatta öngörülen değerine çıkarılması için, en azından yükle birlikte devreye girip
çıkan bir kondansatör (kondansatörler) ve benzeri tesis edilecektir.”
 
sayın scorpıon eyes açıklamaların doğrudur ancak düzeltme ihtiyacı hissettim kurulu gücü 15 kw kadar olan aboneler ile meskenler hariç yani dernekler,hayır kurumları,vakıflar,resmi kurumlar ( hastane ,sağlık ocağı,okullar vb)eğer kurulu güçleri 15 kw üstünde ise reaktif bedel öderler.birde verdiğin oranlar 50 kva nın altında olanlar için geçerlidir.(% 33 - % 20 ) 50 kva ve üstü için oran % 20 % 15 tir.
 
sayın scorpıon eyes açıklamaların doğrudur ancak düzeltme ihtiyacı hissettim kurulu gücü 15 kw kadar olan aboneler ile meskenler hariç yani dernekler,hayır kurumları,vakıflar,resmi kurumlar ( hastane ,sağlık ocağı,okullar vb)eğer kurulu güçleri 15 kw üstünde ise reaktif bedel öderler.birde verdiğin oranlar 50 kva nın altında olanlar için geçerlidir.(% 33 - % 20 ) 50 kva ve üstü için oran % 20 % 15 tir.

Evet oranların değişimi 2000 yılında olmuştu düzeltme için teşekkürler. Ben Soruya cevap olsun diye sadece güç kısmını yönetmelikten alırken revize edilmemiş diğer kısımları da almışım. Ancak koyu renklerle belirtilen cümleler doğrudur kurulu gücü 15kw bağlantı gücü 9kw'a kadar olan aboneye yani bu mesken olabilir,hayır kurumu olabilir,dernek olabilir, v.b. abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu değerin üzerindeki güçlere sahip abonelere tabiiki reaktif enerji tarifesi uygulanır.
 