ikiyıl kadar önce kompanzasyon panosunda tadilat yaptım yeni yönetmeliğe göre bir yıl kadar takip ettim oranlar panoda herhangi bir problem yok bir yıldırda pek bakmıyorum hafta içi kompanzasyon panonusu tamamen yandı
önce bir iki paplama sesi duyulmuş müdahalede geç olmuş kondansatörlerden çıkmış olabilirmi.şimdiden teşekkür ederim.
Aşağıya 50kVAr'lık siemens kompanzasyon kontaktörüne 65kVAr kondansatör bağlanması neticesi oluşan hasarın fotosunu ekledim. Hasardan sonra fazla kondansatör grubu devreden çıkarılmış ancak çok geç kalınmış (kesik kahverengi kablolar.)
Kondansatör nominal gerilim üzeri voltaj - Sık anahtarlama (devreden çıkan grubun tekrar devreye girmesi durumu(ilave deşarj ünitesiz)) - Aşırı sıcaklık+aşırı toz - gevşek bağlantılar (6ayda bir tüm bağlantılar kontrol edilmeli) -harmonikler yangın çıkmasına sebebiyet verecek şuan aklıma gelen durumlardır.