kirma eleme tesislerinin genelde semalari olur akis diyagrami bunlari scan yapin jpeg durumuna dop arka plan resmi olarak ayarlayin bu resimler uzerine gerekli uyari ve kontrol butonlarini doseyin plc icerisinde start verildiginde bu makinalari sondan calistirarak ve aralarina belirli zamanlar koyarak geriden basa dogru calisacak sekilde ayarlayin arada herhangi bir termik attiginda oncesini ivedi olarak durdurun kiricilardaki ve elevatorlerdeki mali kesin3-5 saniye calismasina izin verin bu sekilde tekrar start veridiginizde yuk altinda calismamis olurlar durdurmalari dedigim sekilde yaparsaniz ortada bir makina durdugunda arkasindan gelenler kazaya ugramamis olurlar
sistemi stop ettiginizde ise malin dokuldugu yani giristen baslayarak belirli zamanlarla cikisa dogru durdurmayi gerceklestirin bu sekilde sisteminiz daha saglikli olacaktir kiricilarda surucu vs varsa bunlarin amperlerini plc ile okuyun ve cektikleri ampere gore kirilan malin beslemesini ayarlayin bu sekilde cok daha verilmi calisir
kolay gelsin