Kısa Devre Akımı


bunun formulü nedir? nasıl bu sonuca vardık?
 
mesela 1000kVA ve uk=%6 için;
1000 / 0,06 = 16666
16666 / (kök3 x gerilim) = 16666 / (kök3x400) = 16666 =24,047 kA
Ama buna %10 emniyet faktörü uygulanır. 24,047 X 1,1 = 26,45kA maximum kısa devre akımıdır.

Not: Bu hesapta trafodan önceki hat ihmal edilmiştir. O hat da hesaba katılırsa bu kısa devre akımı hat dirençleri v.s. işin içine gireceği için, azalacaktır.
 

Slm, elbette 35 kA kullanılması yeterlidir. Yalnız piyasada bulabileceğin 1600 A bir şalter genelde 50,55 yada 66 kA dolaylarındadır.
 

burda uk belirleyici etkendir. yukardaki netice doğru ama oraya gelirken kullandığın formüller alakasız olmuş. kısaca IN / % uk = Ik
 
burda uk belirleyici etkendir. yukardaki netice doğru ama oraya gelirken kullandığın formüller alakasız olmuş. kısaca IN / % uk = Ik

Yanlış olan yeri söyleyinde biz de hatamızı düzeltelim emir bey.
Sezai hoca MVA yöntemine göre kısa devre hesabı anlatırken de bu tepkinizi dile getirseydiniz.
 
Yanlış olan yeri söyleyinde biz de hatamızı düzeltelim emir bey.
Sezai hoca MVA yöntemine göre kısa devre hesabı anlatırken de bu tepkinizi dile getirseydiniz.

aynı sezai hoca nötrden toprağa dengesizlik akımı akar dememişmiydi . hem de siz sormuştunuz
 
aynı sezai hoca nötrden toprağa dengesizlik akımı akar dememişmiydi . hem de siz sormuştunuz

Konuyla bir alakası yoktur. Bu arada o soru başka biri üzerinden soruldu ve arada iletişim problemi olduğunu düşünüyorum.
 
ethem bey e katılıyorum.35 kA yeterli.Ayrıca AG panolarında kısa devre hesabı nasıl yapılıyor? ayrıntılı bi açıklama alabilirmiyim?
 
Ekteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 