örnek bir hesaplama yaparsak
1600 kva trafo gücü tam yükte ve 1 km mesafe ile 1x 95 lik xlpe kablo ile enerji verdiğimizi varsayalım tek iletken için
öznur kablo katalog değerleri üzerinden hesap yapalım
XL= 0,66 milihenry
XC= 0,17 mikrofarad
nominal akım = 30 amper yg tarafı
XL = 2 x3,14 x 50 x 0,00066 = 0,20 ohm
IC= 33000 x 2 x 3,14 x 50 x 0,17 x 0,000001=/1,73= 0,108 amper
XC= 0,108 x 1,73 x 33000= 6,165 kvar
XL= I karesi x R 30 x 30 x 0,20 = 0,180 kvar
olmaz mı ?