Küçük bir kumanda panosunda faz faz kısa devresi sonucu sigorta atmamış pano içindeki ve baraya kadar olan kablolar yanmış.Pano içine sigorta konulmamış,hat başına konulmuş.
Yalnız mesafe oldukça uzun,yaklaşık 50 metre bara var,baraya gelen kablo mesafesi de kısa değil.
3 fazlı kaliteli grup otomat bozuk olabilir mi?
Mesafenin uzun olması sigorta atmamasında etken midir?
63 A , ama yükün kaç amper çektiğini bilmesem de 63 A olmadığı kesin.
Bu baraya yaklaşık(kesin sayıyı bilmiyorum) 18 motor bağlı ve hat başına tek sigorta koymuşlar.
Sigorta halen çalışır durumda mı bir şekilde yapışmış olup devamlı akım geçiriyor olmasın çünkü 63 A düşük bir değer baraların oluşturduğu direnç ne kadar etki edebilirki 63 A geçmesi gerekirdi. Kısa devrenin olduğu yer neresi orada bir direnç oluşup akımı düşük tutmuş olabilir mi ama eğer akım 63 A geçmediyse kabloların yanmaması gerekirdi. Kablolar kaçlık
63 A , ama yükün kaç amper çektiğini bilmesem de 63 A olmadığı kesin.
Bu baraya yaklaşık(kesin sayıyı bilmiyorum) 18 motor bağlı ve hat başına tek sigorta koymuşlar.
çekilen kablonun kesitini bildirrsen burada kullanılan sigortanınyanlış seçilip seçilmediğini de söyleyebilirdim yani seçilen kablonun taşıyabileceği akımın çok çok üstünde bir sigorta seçilrse kablonuz yanar sigortanız atmaz
sigorta kaç amper olursa olsun. kısa devrede atması gerekiyor.
sigortadan önce bir yerde kablo ısınmasından kdolayı kısa devre yapıp, kablolar yanmış olabilir.
hat başına kadar olan kablonun kesiti ince oldugu için yük görevi yapmış.tabi ısınıp erimiştir.kesit ince oldugu için hat başının açmasıı gereken akıma ulaşamamış.