kısadevrede sigorta neden atmaz

arkadaşlar kısa devre olduğunda sigorta atmalıdır çünkü çekilen akım bir anda sonsuz oluyor bu sigortada sorun olabilir
 
Kablo bağlantı noktalarındaki gevşeklik bağlantı noktalarında aşırı aşınmaya yol açmış olabilir ve yüksek sıcaklıklara ulaşan kablo iletkeni yanmaya başlamış olabilir. Bu durumda herhangi bir kısa devre olmadığından dolayı sigortalar atmaz. Kablo güzergahlarında yanıcı, patlayıcı maddelerin olması durumunda sıkça duyduğunuz elektrik kontrağından çıkan yangın meydana gelir. Ancak oluşan yangın bir süre kablolarda kısa devre meydana getirebilir. Belli sıcaklıklarda kablo izolasyon malzemeleri izolasyon özelliklerini kaybetmeye ve sertleşmeye başlarlar. Panolarınızı yılda en az 1 kere bakımlardan önce termal kameralar kontrol etmenizi/ettirmenizi tavsiye ederim.
 

ben bunu hesaba katmamıştım katılıyorum bu durum olmuş olabilir
 
63 A , ama yükün kaç amper çektiğini bilmesem de 63 A olmadığı kesin.
Bu baraya yaklaşık(kesin sayıyı bilmiyorum) 18 motor bağlı ve hat başına tek sigorta koymuşlar.

Yapılan uygulamada eğer anladığım doğruysa yani 18 motora tek bir sigorta bağlanmış ise uygulama yanlış olmuş. Her bir motorun kendine özel sigortası ve koruma düzeneği olması lazım. Eğer öyle olmazsa aşırı akım veya kısa devre durumunda motorlar yanar. Bence öncelikle her bir motora özel sigorta bağlayın ondan sonra ana sigortanın sorununu çözün
 
ana sigortanın atmama sebeplerinden biride açma kapasitesi kilo amperin yanlış seçilmiş olması olabilir sistem ve uygulamaya göre seçilen sigortaların açma kapasitesi kiloamperide önemlidir düşük kilo amperli sigortalar yüksek akımlı kısa devrelerde açma yapmayabilir
 
erdi001 e katılıyorum. Sigorta sadece yükün normal akımına örneğin 63A ya göre seçilmemeli aynı zamanda yükün kısa devre gücü de belirlenmelidir, Örneğin motor koruma şalterlerinde bu değerler 50-100kA dir. 63A lik bir sigortada ise kısa devre kesme değeri 6-10kA civarındadır. Sigortanın anma kısa devre gücünden daha fazla bir kısadevre sözkonusu ise (örneğin 20kA) arkadaşında söylediği gibi sigorta düzgün görev yapamayacaktır.
 
bu kablo hattı yeni mi çekilmiş , yakında sigorta değişikliği yapılmış mı bu 18motorun hepsi çalışıyor mu içlerinde normal değerinden fazla akım çeken var mı ? gevşek bağlantı var mı ilk olarak bunları kontrol edip daha sonra sıgortaya baksak nasıl olur acaba ?
 
kısa devre akımları,anma akımının yaklaşık 200 katı civarındadır yanılmıyosam,doğal olarak o sigortanın atmamasına imkan yok.
sigorta bozuk veya kablolar yanana kadar herhangi bir kısa devre oluşmamışdır.
 
lamba balastları ıslak lambaları yaktığımızda lambalar yanıyor ...fakat ana şalterden ölçüğümde fazın biri göstermiyor... hatta bağlı motor 2 faza kalıyor.. lambaları söndürdüğümüzde normale dönüyor ...sebep ne olabilir
 
Kısa devre olmamışta olablir. Eğer kablonun taşıyacağı yük 63 amperin altındaysa kablolar aşırı ısadan yanar ve sigorta atmaz. Yanan kablolar kısa devre yaparsa sigorta ozaman atar. Ama gecikmeli bir sigortaysa ve kablolar eridiyse sigorta yine atmaz.
 