Genelde rezistans içeren cihazlarda bende sık karşılaştım bu tür arızalar ile. Hatta kullanıcılar fişi ters takınca normal çalıştığı için cihazın arızalı olmadığını bile iddia ettiler defalarca.
Eğer ki rezistans da kaçak var ise, ve bu kaçak noktası rezistansın ortasında değilde bir ucuna yakın ise;
Faz rezistansa kaçağın yakın olduğu uçtan giriyor ise, faz-toprak kaçağı oluyor ve hemen kaçak akım rölesi devreyi açıyor.
Faz rezistansa kaçağın uzak olduğu noktadan giriyor, kaçağa yakın olan uçta nötr bağlı ise, yine faz toprak kaçağı oluyor anca bu sefer araya bir de rezistansın direnci eklendiği ve akım su üzerinden toprağa akmak yerine yakınında olan nötr hattını tercih ettiği için kaçak akım miktarı çok küçük seviyelerde oluyor ve bu durumda kaçak akım rölesi devreyi açmıyor.
Benim öngörüm bu yönde.