k faktörü cetveline göre hesaplama

asou68

Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
152
Puanları
1
Arkadaşlar k faktörü cetveline göre kondansatör gücü seçerken tesisin toplam gücüne (aktif) bakıyoruz. Ancak tesisin 1/4 ü fazlara eşit dağılmış omik güç ise (ısıtıcı) yine toplam güce göre mi yoksa omik gücün dışındaki güçlerin toplamına göre mi kondansatör seçeceğiz.Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
k faktörü seçimi büyük oranla kabule göre seçilir... Fabrika ,atelye gibi tesislerde 0,7-0,8 civarı seçilir örneğin... Ama projelendirme ve hesaplama -pano montaj zamanında bu şekilde kabul ederek kompanzasyon sistemi yapıldıktan sonra bir bakarsın ki cosfi 0,6 , yani kabul ettiğimiz değerin üzerinde dolayısı ile toplam kondansatör kapasitesi yetersiz...
Veyahut tersi de olabiliyor... 0,7 kabul edersin tesisi devreye alırsın bir balarsın cosfi 0,8-0,85 bu seferde kondansatör kademelerini küçültmeye başlarsın...

Fakat tesis işletmeye alınmış ve halihazırda çalışan bir yer ise en iyisi mevcut cosfi yi izleyerek ihtiyaç olunan apasiteyi tespit etmek...

Önemli olan burada durum nedir? Yani ilgili işletme Projelendirme veya kurulum aşamasında mı? Yoksa halihazır çalışır vaziyette mi?

Tesisin 4 te 1 i omik yük ama geri kalan yüklerin cosfi ortalaması nedir? Örneğin aydınlatma nasıl ? Tesiste metal halide armatür çok ise aydınlatma cosfi si 0,40-0,45 civarındadır...
 
Tesis hali hazırda 100 KW sözleşmesi olan şebekeden 250 KW güç çeken bir su fabrikası. 137 kvar kondansatörle sorunsuz diyebileceğimiz bir şekilde kompanze ediliyor.Yeni yatırımlarla kapasite artırımından dolayı gücü 1600 KW a çıkarılacak.
Gerçi şu aşamada bunun 1000 KW lık kısmı kullanılacak ve 250 KW lık kısmı ısıtıcı.
Aydınlatma içinde yine şu an 200 adet 40 w lık florasan lamba kullanılıyor.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Sizin işiniz çokmuş ,dağıtım ve kompanzasyon panosunu komple değiştireceksiniz o zaman...En doğrusu yeni işletmeye alınacak makinaların güç-cosfi değerlerini bir tablo haline getirerek " yeni cosfi " yi beliremek olacak...
Ama makinalar tesis edilemeden ben panoyu toplamalıyım dersen , makinalar önceki sisteme oranlı ve benzer ise k oranını 0,6-0,7 civarı alırsın...Bir miktar tolere etmek gerekir...
 
Kondansatör seçerken omik güçleri nasıl hesaba dahil edeceğiz.Birde böyle bir kompanzasyon panosunun maliyeti ve işçiliği tahmini kaça çıkar.Hayırlı kandiller diler çok teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,703
Mesajlar
929,092
Kullanıcılar
452,408
Son üye
octaiceri

Yeni konular

Geri
Üst