k faktörü seçimi büyük oranla kabule göre seçilir... Fabrika ,atelye gibi tesislerde 0,7-0,8 civarı seçilir örneğin... Ama projelendirme ve hesaplama -pano montaj zamanında bu şekilde kabul ederek kompanzasyon sistemi yapıldıktan sonra bir bakarsın ki cosfi 0,6 , yani kabul ettiğimiz değerin üzerinde dolayısı ile toplam kondansatör kapasitesi yetersiz...
Veyahut tersi de olabiliyor... 0,7 kabul edersin tesisi devreye alırsın bir balarsın cosfi 0,8-0,85 bu seferde kondansatör kademelerini küçültmeye başlarsın...
Fakat tesis işletmeye alınmış ve halihazırda çalışan bir yer ise en iyisi mevcut cosfi yi izleyerek ihtiyaç olunan apasiteyi tespit etmek...
Önemli olan burada durum nedir? Yani ilgili işletme Projelendirme veya kurulum aşamasında mı? Yoksa halihazır çalışır vaziyette mi?
Tesisin 4 te 1 i omik yük ama geri kalan yüklerin cosfi ortalaması nedir? Örneğin aydınlatma nasıl ? Tesiste metal halide armatür çok ise aydınlatma cosfi si 0,40-0,45 civarındadır...