k120 model plc lerde aynı anda bilgisayar ve Panel ile haberleşmek için;2-3-5 den bilgisayar ile 4-7-5 den ise panel ile haberleşiyoruz.(panele s-link yüklüyoruz).
bu k200 plc lerde nasıl yine aynı şekildemi oluyor bağlantılar.
k120 lerde switch anahtar(c-net) var k200 ler bu anahtar var ise nerede?
benim yapmak istediğim k200 plc ye aynı anda panel ve bilgisayar bağlamak
 
k200 serisinde 3 çeşit cpu var eger AS veya CS cpu kullanıyorsan aynı k120/k80 lerdeki gibi bağlantılarını yap başka birşey yapmana gerek yok. eğer BS cpu kullnaıyorsan 1 ad loade yani pc den bağlanman için ( istersen paneli de burdan bağlaya bilirsin ancak o zaman pc den bağlanamaz sın) 1ad rs 485 portu var panele burdan bağlanırsın. aklına takılan başka birşey varsa ofisi de araya bilrisin
 
.....................................................................
 