Örneğin 1*40 daki 1 rölenin bir fazlı sistemler için olduğunu, 2 kutulu olduğunu(Faz ve Nötr) belirdir. 40 iste kontakların nomimal akım kapasitesidir. yani bu röle 1 fazla beslenen ve maksimum 40 A akım çekilen bir sistemde kullanılması için üretilmiştir. 300 veya 30 ma değerleri rölerir açma değerleridir. 300 mA yazan röle 300 mA ve üzerinde bir kaçak olduğunda, 30 mA yazan Röle 30 mA ve üzerinde bir kaçak olduğunda devreyi açar.
Aynı şekilde 3*40 daki 3 te röle nin 3 fazlı sistemler için üretildiğini gösterir. 4 kutupludur (3faz+nötr)
Sayacınızın özerinde kaç A sigorta var, yani ana sigortanız kaç Amper? Muhtemelen 25 Amper dir Eşdeğer veye bir üst kademe olan 40 A kaçak akım rölesi kullanabilirsiniz. (1*40 30 mA)
30 mA kullanmalısınız çünki, 30 mA insan sağlığını korumak için 300 mA yangın koruması için kullanılır.
Kablo kesitlerinde 3*6 3 dediğiniz gibi kablo-damar adetini belirtirken 6 ise kablonun "kesitini" belirdir. Dikkat edin çapını değil, kesitini, yani kablonun kesit alanını belirtir ve mm2 şeklinde yazılır.