KAÇAK AKIM RÖLESİNDEKİ DEĞERLER

kayserli

Üye
Katılım
1 Ağu 2010
Mesajlar
25
Puanları
1
s a ustalar kaçak akım rölelerinde
1*40-300mA
3*80-30mA
3*40-30mA
3*25-30 mA
1*40-30mA
3*40-30 mA
yazıyor örnegin baştaki 3 sonraki 40-- rakamı ney ifade ediyor evimde 4 adet 16 A lik sigorta bağlı sayacım monofaze ben kaçlık role seçmeliyim

kablo kesitlerinde
3*6 mm yazıyor 3 kablo adedi 6 ise kablonun çapımı
2*1.5mm
1*2*0.50 neyi ifade ediyor

bunları öğrenmek için soruyorum yardımcı olanlara teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Örneğin 1*40 daki 1 rölenin bir fazlı sistemler için olduğunu, 2 kutulu olduğunu(Faz ve Nötr) belirdir. 40 iste kontakların nomimal akım kapasitesidir. yani bu röle 1 fazla beslenen ve maksimum 40 A akım çekilen bir sistemde kullanılması için üretilmiştir. 300 veya 30 ma değerleri rölerir açma değerleridir. 300 mA yazan röle 300 mA ve üzerinde bir kaçak olduğunda, 30 mA yazan Röle 30 mA ve üzerinde bir kaçak olduğunda devreyi açar.

Aynı şekilde 3*40 daki 3 te röle nin 3 fazlı sistemler için üretildiğini gösterir. 4 kutupludur (3faz+nötr)

Sayacınızın özerinde kaç A sigorta var, yani ana sigortanız kaç Amper? Muhtemelen 25 Amper dir Eşdeğer veye bir üst kademe olan 40 A kaçak akım rölesi kullanabilirsiniz. (1*40 30 mA)

30 mA kullanmalısınız çünki, 30 mA insan sağlığını korumak için 300 mA yangın koruması için kullanılır.


Kablo kesitlerinde 3*6 3 dediğiniz gibi kablo-damar adetini belirtirken 6 ise kablonun "kesitini" belirdir. Dikkat edin çapını değil, kesitini, yani kablonun kesit alanını belirtir ve mm2 şeklinde yazılır.
 