Kaçak akım 30mA / 300mA yönetmelik Bilği isteği

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,254
Puanları
2,956
Merhaba

Tam olarak işini yapan az olunur .

Burada sizinlerden isteğim teknik şartname hakkında

proje hakında da bilğim olmadığı ( kabuller vs gibi )
Benim bildiğim her daireye içinde ( 30 mA ) kaçak akım siğortası
sayaç panosuna her daire için ( 300 mA ) yangın kaçak akım siğortası + dairenın ana siğortası . merdiven ve asansör içinde işlem .
b tipi siğorta ( norma ltip ) c tipi siğorta motor ( gecikmeli tip )

Herkes kafasına göre versiyonlar değiştiip onaylatıyor veya başka yollu .
gerek teknik şartname ( yönetmelik ) nedir .
benim hayat güvenliği için her daire için 2 adet akım siğortası olması gerekir .
bence mantıklı olan daire içine konmasıdır . akım siğortası attığında sayaç panosu gitmek
bence mantıklı değil .
1 siğorta için sayaç panosuna gitmek
( kapı kapandı ve anahtarı içeride unuttun dışarıda kaldın

2 - ALLAH göstermesin dairede hayatı sorun olsa , kaçak akım siğortası ne kadar kısa mesafede ( kablo uzunluğu ) ise tepki kısa olacak sistemi kapatacaktır .
yönetmelik ne diyor yuvarlak kelime sadece kaçak akım siğortası takılacak dendi ise bence yanlıştır . en kısa mesafeye takılacaktır demesi gerekir veya daire içine takılır demesi gerekir .
Diğer akım siğortası ( halk dili yangın kaçak akım siğortası )
Toplu bir adet yangız kacçak akım siğortası olmaz
Bu yangın kaçak akım siğortasıda her daire ve birim için takılmalı
AHLAH göstermesin alt , orta ,üst dairenın birinde yangın çıktı diyelim
1 adet ( toplu bina için )yangın kaçak akım ı tüm binanın eklektiği gitti ( enerjisi )
diğer dairelerde elektik olmayacak diğer dairelerdeki insanlar çıkmada zorlanacak belki
bire takılıp kafasını vurup bayılacak , yatalak hasta olabilir , asansör yarıda kalacak kat kurtarma yok bir daha asansöre binmeye !!! Kurtarmak bina dış kapı açılmayacak vs gibi
Bu 30 mA ve 300mA ( Yangın ) insan güvenliği için ama uygulama tam kesin kararlar verilip işleme konulmalıdır . Burası TÜRKİYE diyoruz bunu düzeltmek için kurallar kesin olmalı ( istismara ) açık olmamalıdır bir kendimi de düzeltmemiz gereklidir.

yönetmelik ne diyor . üst yazdığım açıklama şekilde yapılmalı düşüncesindeyim
Resim gösterisi yaptım .
Bina elektrikcisini ve diğer birimleri , gerekli birimlere şikayetler olacak doğru yönetmeliğe göre mi yapılmıştır .
Ne kadar proje ( bilğim ) olmada da her daire 30 mA daire içi ve 300mA ( Yangın ) sayaç panosuna takılmalıdı
resim gösterinde takılmamıştır . dava açarsam kazanırmıyım .
doğru ve yönetmeliği göre yurumlarınız ve yardımlarınızı bekliyorum . Sağlıcakla Kalın .

Kolay Gelsin .









Bu Pano yönetmeliğe uyğunmu ?
dava açsam kazanırmıyım ?
Teşekkürler
Sağlıkcakla Kalın .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Projede çizilen gibi yapılmışsa,yapacak
birşey yok.Projeyi bulup,ona uygunluğunu
kontrol ettirebilirsiniz.Açacağınız davanın
sonucunu torununuz göreceği ! için,onuda
bu konuda bilgilendirseniz iyi olur.
Daire içinde C tipi olmaz.Kendi sigortalarınızı
değiştirmeniz menfaatiniz icabıdır.300 mA
kaçak akımında,selektif tip olması gerekir.
 

Merhaba

Teşekkürler
projeye onay veren kurum yönetmeliğe ilk şantiye + diğer kısımlar ( daireler + merdiven ayd + diğer + asansör proje çizimi istediğine göre

yönetmelik :

her daireye içine ( 30 mA ) kaçak akım siğortası

sayaç panosuna her daire için ( 300 mA ) yangın kaçak akım siğortası + dairenın ana siğortası . merdiven ve asansör için

1 adet k.akım takılmaz ( 30 mA )
ve
1 adet k.akım takılmaz ( 300 mA ) yangın
kuralı var mı ?
veya yuvarlak yönetmelik her şekle girebilir . ( Burası TÜRKİYE ) demediğimiz .
avanta levanta haricinde .
ben her birim için tek tek ayrı takılmasını istiyorum .
daire ve başka kısımdan gelen arıza için başka kısmı etkilemesin ( mağdur olmasın )
en önemlisi yukarıda anlatığım insan hayatı önceliğidir .
ikincisi : kontrol görevlisi pano ve daire içindeki siğorta doğru takılmışmı değerleri , kablolama , linyeler
vs gibi yükümlü değil mi ? daha ileri gidersek
monofaze tesisatlar olduğu için güç faz dağılımı ile kontrol etmesi gerekir .
Teşekkürler.

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:
B ye göre daha geç, gecikmeli atar ev için değil de motor uygulamalarında tercih edilir.

Merhaba

Bence tümü b tip siğorta takılması gerekir . doğrusuda budur zaten .
sizce çamaşır makinası için direk linye olsa veya olmasada ( priz ) c tipi siğorta gereklimidir ?
bence gereksiz
ilk motor kalkışı için çamaşır makinasını etkilemez diyorum .

kolay gelsin , sağlıcakla .
 
Son düzenleme:
Elektriği bir yerden bir yere taşıdığınız zaman sigorta kullanılması gerekiyor. Yani apartmanda kata çıkacak panoda bir otomatik sigorta ile çıkış yapıp bir sigorta üzerinden daireye girilmesi gerekiyor. Daireye girip sigortadan geçktikten sonra tavsiyem iki adet 30mA kaçak akım rölesi üzerinden geçtikten sonra sistemi aydınlatma ve priz olarak ayırmanız. Dolayısıyla prizlere bağlı yükte kaçak meydana gelir ise aydınlatmanız çalışıyor olacaktır. Ani yüklenmelerin olabileceği prizlerde (çamasır, bulaşık, klimalarda.. ) C tipi sigorta kullanılabilir. Aydınlatmalarda ve diğer yüklerde B tipi olması gerekiyor. Aydınlatma ve Prizin aynı linyede olması kesinlikle kabul edilemez. Mutfak, Banyo, klima beslemelerindeki prizler müstakil linye olmalı ve herbirinin ayrı ayrı sigortasi olmalı. Linyelerde/yüklerde 30mA ana girişlerde 300mA kaçak akım konulması yönetmeliğe göre şart.
 

Merhaba
Teşekkürler .

Mantıklı bir düşünce ikiye ayırmak ( ayd . ve prizler ) daha da ileri gidersek malzemeye ve paraya kıyıyorsan her birim için bir kaçak akım . mükemmellik burada ( daire içine bir siğorta kutusu ilave ) fazla abartım
ama dediğin olabilir .fakat daire içine takılmamış olduğundan ikiye ayırmak sorun ( sayaç panosunda ) . ben razıyım daire içine 30 mA kaçak akıma . ( projeye uygun değilse o zaman sorun binanın elektrikçisi için !!!)
Yönetmelikte sayaç panosuna veya daire siğorta kutusunda olacak diye var mı ?

Gelelim 300 mA kaçak akım ( yangına ) her daire için takılması yönetmelikte var mı ? Evet veya Hayır cevap istemi .
ve
Yuvarlak yönetmelik 1 adet de olabilir veya her daire için olabilir cevabı ?

Proje çizim yapan elektrik adamı kafasına göre bu binada 1 adet kulllanalım 300 mA kaçak akım diğer binaya tüm birimlere kullanalım ve projeye onay veren elektrik şirketindeki mühendis de 1 adet 300 mA ( kaçak akım ) veya her birim için 300 mA ( kaçak akım ) önemli değil olsun ne olursa olsunmu diyor Yukarıda anlattığım durumlar olduğu zaman ne olacak .

B tipi doğru , linyeler hakkında da olmaması gereken yerler var tamam da kim kontrol edecek . Çıkarsa biri sonrası ya köfte istiyor yada bunu nasıl diskalifiye edebiliriz . Çalıştığı firmadan bile bazı yerleden baskılar geilir .
Zaten tam kontrol etmeye kalksan akşam edersin . Bu zaman çalıştığı firma sen ne yapıyorsun sabahtan beri tek işmi yaptın performans raporu işten el . İnce işler . Dürüstlük işlemez . Sesini keserler .
Ama alışmış kudurmuştan beterdir ( çorba + köfte + kaymak vs gibi ) unutmamak gerekli .

Benim derdim her birim için 30 mA VE 300mA ( yangın ) kaçak akımlar takılması
30 mA daire içine 300 mA sayaçın altında ( yani şimdi takılı olan 30mA ın yerine ) yanına da daire ana siğortası vs gibi , diğer konuları bir yolu hallerim . Sayaç panosunu topraklaması var kapak topraklaması bile yok .
Teşekkürler . Kolay Gelsin .

Sen çok şey istiyorsun diyeceksiniz ? . Yönetmelik ( benim isteklerim hakkında !!! ) bilgi cevaplar istemi
Siz düşünceleriniz ..

Sağlıkcakla .
 
Yönetmeliklerde ana girişlerde 300mA kaçak akım ana panoda yangına karşı, 30mA tali panolar için insan hayatını korumaya karşın koyulmalıdır diyor. Binalarda daire içerisinde mutlaka olacaktır diye bir şart yok ve üstelik bazı dağıtım şirketleri özellikle bina sayacının altında isteyebiliyor kaçak akımı. Bu durumda sizde 30mA daire başı, ana girişte de 300mA kullanıldığından yönetmelik açısından bir sıkıntı yok dolayısıyla bu şekilde bir dava açsanız bilirkişi tahminen aynı şeyi söyleyecektir.

Yönetmelik doğrumu derseniz o ayrı bir konu...Bu yönetmelikleri daha üst standartlarda kullanmamızı sağlayabilecek yeni yönetmelikleri çıkartabilecek kurumlar farklı şeyler ile uğraşır ve ayrı telden çalıp çarşı herşeye karşı mantığı ile devam ettikleri sürece maalesef uygulama bu..
 