Kaçak akım bağlantısı

gokhan3838

Üye
Katılım
4 Nis 2010
Mesajlar
46
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar, bugün kaçak akım rölesi atmıyor diye değiştirmek istedim. Panoyu açtığımda 3 fazlı röleye 2 faz girmişler diğer 2 kabloda sanırım nötür. Çıkışlarınıda birlestirmisler ve sanırım nötur giren terminalin çıkışından çıkip sigortalara girmisler. Bu durumu nasıl çözerim. Bu işle uğraşan arkadaşlardan yardım bekliyorum.Teşekkür ederim.
 
Resim eklersen daha doğru yorumlar yapılabilir kardeşim..3 fazlı roleye iki faz girmişler.burasi tamam.Devamını anlamadım!
 
2 faz 2 nötür girilmiş. Nötür giren kablonun çıkışından çıkilmis sigortalara gidilmiş. Ama rölenin nötür girişinede faz bağlanmış.
 
muhtemelen adamın elinde 3 fazlı fazla vardı tek fazlı yoktu ondan onu koydu 3 fazı dolaştırdı notre girdi baktı çalışıyor bıraktı...
 
Faz ve notrleri yerlerine bagla.roleye giren ana nötr u tespit et tabi ilk olarak..İkinci notr sanırım farklı bir linyeye ait..O notru ortak nötr barasina bağla.yani role cikisina bağlanacak.bu şekilde denemelisin.gormeden çok fazla yorum yapmak da ne kadar doğru tartışılır.
 

Tamam ustam yarın bir bakayim. Olmazsa resmini çeker atarım. İlginize teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim
 
 