Atarken paralel olanlar değil, seri olanlar aynı anda açtırma yapabilir. Klima, priz ve aydınlatma şeklinde böldüğünüzde (30 mA'lik) klimanın ki atarsa prizinkide atmaz ama girişteki (300 mA'lik) olanla aynı anda atıp tüm binayı enerjisiz bırakabilir. Bu nedenle 300 mA'lik olanın seçici tip olması daha yerinde bir seçim olur.
Aydınlatma ve priz yük ve sayılarına baktınız mı? Ayrı ayrı 63 Amper bana çok yüksek geldi. (eğer otomat veya kullanacağınız herhangi bir devre kesici (NH, buşonlu, kompakt şalter vb) bu değerde olacaksa)
Nötrleri karıştırırsanız kaçak akımlar tutmaz, bu nedenle dikkatli çekmekte fayda var.
Saygılar....