Esas sorun Jeneratör'ün Notr Hattı Topraklanırsa oluşacak;
Jeneratör'ün Notr Hattı'nı Toprakladık > Aynı bölgede evin Koruma Topraklaması var > KAKŞ'nden önce Notr-Toprak sıfırlandı. Faz Hattı'ndan da Toprak Hattı'na temas var!
Fakat bu noktadan önce Toprak-Notr birleşti! KAKŞ neden bir kaçak görüpte açma gereksinimi duysun?
düzeltme: Yukarıda Notr ve Toprak'ın bir dağıtılacağını düşünerek böyle yazmıştım!
Valla benim kafam fena bir şekilde karıştı bugün elektrikcilerin bir çoğuna sordum jeneratörle atar dedi bir sen atmaz dedin jeneratör topraklaması yoksa dedin ben yarın bir jeneratör firmasını arayıp soracağım
Fazdan giren akım nötürden dönmeyerek, koruma topraklamasından dönecek. KAKR'dan geçen akım, nötürden dönerken 30 mA ve daha fazla eksik bir şekilde döner ise hata akımı vardır diye rölenin açma yapması normal değil mi
Valla benim kafam fena bir şekilde karıştı bugün elektrikcilerin bir çoğuna sordum jeneratörle atar dedi bir sen atmaz dedin jeneratör topraklaması yoksa dedin ben yarın bir jeneratör firmasını arayıp soracağım
Tamam doğru söylüyorsun hatta giriş akımı çıkış akımına eşit olma bunda hem fikiriz fakat ben jenatorden gelen hattı kacak akim rölesinden geçirip dağıtım sigortalarında hatta dağıldığında elimde kablo prizin bir ucuna diğer kablonun diğer ucunu topraklama değdirince akımlarda bir değişkenlik olup atmazmi
Hocam estağfurullah, ben sizin söylediğiniz karşısında şaşırdım, öğrendiğimin ve uyguladığımın tersi bir şey söylediniz. Ben, yanlış öğrendiğim birşey mi var diye düşünüyorum şu anda.
kaçak akımdan önce olduğu için sıfırlama olmuyor. Türkiyede genekl olarak TT sistem uygulanıyor. yani koruma ve işletme topraklamaları için ayrı kablo çekiliyor ve koruma için kazık vb. ayrıca yapılıyor. TN sistemde ise tesisata çekilen topraklama kablosu kaçak akımdan önce nötüre bağlanıyor. Burda da bir anlamda TN sistem uygulamış oluyoruz
kaçak akımdan önce olduğu için sıfırlama olmuyor. Türkiyede genekl olarak TT sistem uygulanıyor. yani koruma ve işletme topraklamaları için ayrı kablo çekiliyor ve koruma için kazık vb. ayrıca yapılıyor. TN sistemde ise tesisata çekilen topraklama kablosu kaçak akımdan önce nötüre bağlanıyor. Burda da bir anlamda TN sistem uygulamış oluyoruz
Hocam estağfurullah, ben sizin söylediğiniz karşısında şaşırdım, öğrendiğimin ve uyguladığımın tersi bir şey söylediniz. Ben, yanlış öğrendiğim birşey mi var diye düşünüyorum şu anda.
Ben de aynı şekilde bir bağlantı yapmış da denemiş değilim. Ama düşündüğümde bu şekilde olması gerektiği kanaati var. Dediğim gibi bu işi deneyerek çözmek içerişehirarkadaşa kalıyor
Türkiyenin dışında bir çok yerde TN sistem uygulanıyor yani dışarda ayrı bir koruma topraklama tesisi yapılmadan enerji girişi yönünde koruma topraklaması nötür ile birleştirilerek kaçak akım ve sigortalardan geçirilip tesisat besleniyor.