Kaçak akım rölesi 1 saatte bir atıyor evde buzdolabı gibi şeylerin fişini çektim bazı şalterleri indirdim hala arasıra atıyor

Üstadım bu uzun ve süper mesajını bir tirad olarak kaydedip youtube ye koysan baya şık durur bence. Espri değil ciddi söylüyorum.
 
Üstadım, mono faze standart bir panoda linye sigortaları lambalar 10A, prizler 16A.. Ani Su ısıtıcı yoksa günümüz şartlarında kullanilan ev aletleri düşünülerek ana kesici 32A uygun olur. Kaçak akım rölesi için değer bazında değişikliğe gerek yok. Topraklamanız zayıflamış görünüyor. 18w flaman ampül ile lamba testi yapmanız yerinde olur.
 
Son düzenleme:
Yahu üstad Allah iyiliğini versin. 18 volt ampulle nasıl test yapılıyor, nereden bulunuyor bu ampul düşünüyorum kaç saattir. Herhalde bilmediğimiz bir yöntem diye düşündüm
 
- Kar uygun,
- Sigortalar,B tipi.Aydınlatmalar 10 amper,
pirizler 16 amper.Ani su ısıtıcısı varsa,4
mm² özel hat 32-40 amper Sigorta.Sigor-
talar 3 kA,
- Nötr-Toprak yüksek değer.Faz/toprak a-
rasında 10 watlık ampul yakmaya çalıştı-
ğınızda , kaçak akım atıyorsa,topraklama
sorununuz yok demektir.24 volt,kullandı-
ğınız cihazlar yönünden sıkıntı yaratmıyor-
sa,sorun yok demektir.Sorun varsa,izolas-
yon trafosu kullanmanız gerekir.
 
topraklamanın zayıf olduğunu tahmin ediyordum ama 40 A saat 40 A kakr kafamı karıştırdı. işin ilginci benim bili bili şimdi test ettim öttü, yarın bir kablo parçalıyayım bir de lambamı bulayım ama bendeki 100 watt öyle yapayım. peki toprağa kaçak var çıkarsa ne yapmam gerekiyor?
sami ustam hiç bir alette sıkıntı yok. ani su ısıtıcısı yok 80 Lt demirdöküm termosifon ve bir tane elektrikli çaydanlık var. geri kalan buzdolabı liebherr üniversal, tv samsung üniversal.
 
Ampül 18w ya da sayın @sami inci 'nin belirttiği üzere 10w olursa topraklama direncine göre doğru test etmiş olursunuz. Ampulün bir ucu faz diğeri toprak hattına temas ettirilecek. Kaçak akim rölesi atarsa topraklama iş görür düzeydedir. Atmaz ise topraklama direncini düşürmek gerekir. Test öncesinde K.A.R test butonuna basarak rölenin saglamligindan emin olun.
 
30mA için,10 watt rakamı,garanti rakam-
dır.Elinizde 10 wat 5,5 - 6 Kohm direnç varsa oda olabilir.Eliniz temas etmemek ve kısa süre dokunmak şartiyle,daha küçük güçlü dirençde işinizi görür.
 

Ekli dosyalar

  • KAÇAK AKIM TEST.jpg
    212.9 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
10 watt oto ampulü olur değil mi? dediğim gibi AC benim için çok farklı, ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ve üstelik matematiğini bilmem.
 

10 watt oto ampulü olur değil mi? dediğim gibi AC benim için çok farklı, ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ve üstelik matematiğini bilmem.
Aman ustam. Ampul gerilimi de 220 volt olmalı. 12 volt ampul olmaz. I=P/V den 10/220= 45 mA
 
Son düzenleme: