soruyu sorarken cevaba da yaklaşmışsınız, otomatlar kısa devre durumunda ve izin verdikleri akımdan biyik akım değerlerinde ancak otomat açılır, kaçak akımın açması için ev içi olduğuna göre insan güvenliği için 30mA den fazla akım kaybu var demektir, eğer Elektrik sistemini yeni kurmamışsanız elektrik şofbeniniz de kaçak ver demektir, elektrik faz, nötr ve toprak hattını kontrol edin, gövdeye kaçak olabilir, yada KAKR bozuldu,
eğer hattı yeni kurdunuz bu sorun var ise yukarıdaki hataların yanında dairenizin topraklamanız da sorun olma ihtimali var.
bunlara göre bir durumunuzu kontrol edin.
bencede burda 40A aşılmadığı için otomat atmaz . otomat fazdaki artışa göre keser, kaçak akım rölesi toprak hattını yorumlar dolayısı ile insan için zararlı olan değerlerde akımlar toprak hattı üstüne geldiğinde röle açar. zannedersem şofbende bu tip bi arıza var. bi şekilde az da olsa kaçak akım meydana geliyor.
kardeş dikkatli ol şofbenin rezistanslarında yüksek omajlı kaçak olabilir ve ilerleyebilir kaçak akım rolesi boş yere atmaz arkadaşın dediği gibi aşırı buhar bile attırabilir
kaçak akım rolelerı otomattan cok daha hassas oldugu goze alınırsa atması gayet dogal
kacak akım rolelerı sadece sofbende degıl dıger tesısatlardada buna benzer sıkıntılara sebep oluyor
turkıyede elektrık hatlarındakı hassasıyet avrupa sartlarına yetişmedıgı surede de bu sıkıntı mutlak devam edecektır
7 kw hahıfe alınacak bı sarfıyat degıl kacak akım rolenızın bu sartlar altında atmaması sasılacak bı durum bence
çünkü k.a.k rrölesinin açma kısa bevre akımı otomattan daha küçük yani otmata göre taha cabuk devreyi kesiyo birde sohben calıştıgında diger elektrikli aletleri calıştımayarak deneyin kolay gelsın