Kaçak akım rölesi sorunu

Takibi bırakmıştım .

Yıllardır bu konu kaçak akım rölesini yazarız .
Konu tartışılır .
Konu sahibi bilği verir doğru yanlış yönlendirir bilği tartışması yapılır .
Sonuç % 99 hüsran .
Bir daha forunuma uğramaz .
Bu uzaktan bilği ile zor .
Sorun olan daireye gitsende kar atması bulunmayabilir .
İp uçları testler önemlidir . testlerin yapılış durumları .

1 - Elektrkci çağırmadan bilği alıp sorunu kendim gidereyim .
2 - Elektrikciye boşuna para niye vereyim . ( geldi gitti arızayı bulmasada servis parası gibi )
3 - Gerçekten işten anlayan elektrikci bulmak sorunu .
4 - Geldi yaptım dedi 1 ay atmadı tekrar attı parasını aldı ( deneme tahtası durumu )
5- Uygun kar takılmaması .
6 - vs bir çok yazılar yazılır .
Yaz yaz aynı .

Burada düşüncem .
Konu sahibinin bilğileri ile ( doğru yanlış )
1 - komşularımda sorun yok
Bu AC tipi kaçak akım rölesi niye tutmuyor , tipi ile alakası olmaması gerekir .
2 - Dışarıdan etki enerji gidip gelmesi durumu .
Lamba kısık yanması durumu ( nötrden - o saatlerde voltaj düşmesi çıkması durumu )
Kafa karıştırıcı beyanlar .

Kakr tipi boşuna mı ?
1 - içten arıza
2 - dıştan arıza durumu .

A tipi ile değişimi ( kendiniz takmak ile ) ve beklemede kalmak .
Not : firmasına göre kakr ürünü nötr sağ sol olabiliyor .
Kakr giriş üsten giriş durumu ?
Zaten elektrikci geldi sorunu bulamayacak düşüncesi boşuna para vereceğim .
A tipi takılmasını istesen extra A tipi parası + takması parası isteyecek .
Kısa yoldan çözüm ve beklemede kalmak .
Yine sorun devam ediyorsa elektrikci çağırılıp tüm tesisatın kontrolu .
Bana baksan daha önce kontrol sonra kakr değişimi .
Zaten olması gereken en az A tipi kakr .
Kardan zarar gibi düşünmek .
Kiradan çıktığında vikoyu tekrar takarsınız
A tip kakr sini yeni yere ( mono ) uyğunsa takarsınız veya int satarsınız .

Sorumluluk kabul edilmesiz
Sorun devam eder etmez .
İnternet alış verişi konu sahibinin sorumluğundadır
İstediğiniz kaliteli marka özellikli kakr sizin seçiminizdir .

iID - kaçak akım koruma rölesi - kaçak akım koruma rölesi - RCCB - 2P - 40A - 30mA - SI tip
A9R61240


Şu an int üzerinden bulduğum link . veya diğer araştırmalar yapılıp tedarik

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-30ma-si-tip

https://www.elektromarketim.com/schneider-a9r61240-iid-2p-40a-30ma-si-tip-kacak-akim-koruma-rolesi

Tam bilmiyorum fiyatı . 1.160,75 ₺ + 99,00 ₺ = 1.259,75 ₺

Diğer : Fiyatlara bakmanız indirim !!! sepette indirim + kargo = toplam ?
https://www.pazarama.com/schneideri...tm_campaign=Akakce-fiyat-karsilastirma&v=1.58

https://www.hepsiburada.com/schneid...content=c&utm_term=2490&wt_pc=cimri.c.2490.pc

İnternet alış veriş iyi kötü olur bilinmez .

Diğer : yurt dışından F tipi getirmek . ( Ispanyan olmalı ? )
Marka seri farklı Resi9 F tipi
Interruptor Diferencial; Resi9; 2P; 40 A; 30 mA; F-SI R9R71240
RESI9 ID 2P 40A 30mA F-SI Marka Schneider Electric


https://www.se.com/es/es/product/R9R71240/interruptor-diferencial-resi9-2p-40-a-30-ma-fsi
Bu gün itibariyle ürün 1293.20 TL + Kargo 152.20 TL + ithalat 260.17 TL = toplam 1705.57 TL

Nasıl bir ürün linklerden
A tipi ve F tipi özellikleri farklılıkları hakkında bilği sahibi olmanız .

Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
Not : yazımda yazı hataları olabilir .
 
Son düzenleme:
Takibi bırakmıştım .

Yıllardır bu konu kaçak akım rölesini yazarız .
Konu tartışılır .
Konu sahibi bilği verir doğru yanlış yönlendirir bilği tartışması yapılır .
Sonuç % 99 hüsran .
Bir daha forunuma uğramaz .
Bu uzaktan bilği ile zor .
Sorun olan daireye gitsende kar atması bulunmayabilir .
İp uçları testler önemlidir . testlerin yapılış durumları .

1 - Elektrkci çağırmadan bilği alıp sorunu kendim gidereyim .
2 - Elektrikciye boşuna para niye vereyim . ( geldi gitti arızayı bulmasada servis parası gibi )
3 - Gerçekten işten anlayan elektrikci bulmak sorunu .
4 - Geldi yaptım dedi 1 ay atmadı tekrar attı parasını aldı ( deneme tahtası durumu )
5- Uygun kar takılmaması .
6 - vs bir çok yazılar yazılır .
Yaz yaz aynı .

Burada düşüncem .
Konu sahibinin bilğileri ile ( doğru yanlış )
1 - komşularımda sorun yok
Bu AC tipi kaçak akım rölesi niye tutmuyor , tipi ile alakası olmaması gerekir .
2 - Dışarıdan etki enerji gidip gelmesi durumu .
Lamba kısık yanması durumu ( nötrden - o saatlerde voltaj düşmesi çıkması durumu )
Kafa karıştırıcı beyanlar .

Kakr tipi boşuna mı ?
1 - içten arıza
2 - dıştan arıza durumu .

A tipi ile değişimi ( kendiniz takmak ile ) ve beklemede kalmak .
Not : firmasına göre kakr ürünü nötr sağ sol olabiliyor .
Kakr giriş üsten giriş durumu ?
Zaten elektrikci geldi sorunu bulamayacak düşüncesi boşuna para vereceğim .
A tipi takılmasını istesen extra A tipi parası + takması parası isteyecek .
Kısa yoldan çözüm ve beklemede kalmak .
Yine sorun devam ediyorsa elektrikci çağırılıp tüm tesisatın kontrolu .
Bana baksan daha önce kontrol sonra kakr değişimi .
Zaten olması gereken en az A tipi kakr .
Kardan zarar gibi düşünmek .
Kiradan çıktığında vikoyu tekrar takarsınız
A tip kakr sini yeni yere ( mono ) uyğunsa takarsınız veya int satarsınız .

Sorumluluk kabul edilmesiz
Sorun devam eder etmez .
İnternet alış verişi konu sahibinin sorumluğundadır
İstediğiniz kaliteli marka özellikli kakr sizin seçiminizdir .

iID - kaçak akım koruma rölesi - kaçak akım koruma rölesi - RCCB - 2P - 40A - 30mA - SI tip
A9R61240


Şu an int üzerinden bulduğum link . veya diğer araştırmalar yapılıp tedarik

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-30ma-si-tip

https://www.elektromarketim.com/schneider-a9r61240-iid-2p-40a-30ma-si-tip-kacak-akim-koruma-rolesi
Tam bilmiyorum fiyatı . 1.160,75 ₺ + 99,00 ₺ = 1.259,75 ₺

Diğer : yurt dışından F tipi getirmek . ( Ispanyan olmalı ? )
Marka seri farklı Resi9 F tipi
Interruptor Diferencial; Resi9; 2P; 40 A; 30 mA; F-SI R9R71240
RESI9 ID 2P 40A 30mA F-SI Marka Schneider Electric


https://www.se.com/es/es/product/R9R71240/interruptor-diferencial-resi9-2p-40-a-30-ma-fsi
Bu gün itibariyle ürün 1293.20 TL + Kargo 152.20 TL + ithalat 260.17 TL = toplam 1705.57 TL

Nasıl bir ürün linklerden
A tipi ve F tipi özellikleri farklılıkları hakkında bilği sahibi olmanız .

Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
Not : yazımda yazı hataları olabilir .
Boş yapmayın yeaahhhh diye çemkirenleri atlamışsın .
 
Kaçak akım konusunda,bununla birlikte
6137 adet mesaj oluyor.Heralde,60 say-
falık bir kitap olur.:rolleyes:İsmail hocam,bun-
lardan " Doğru bilinen yanlışlar " kitabı
yazsa,baya satış yapar.Nötr / toprak ge-
rilimi konusunda da 2114 mesaj olmuş. ;)
 
Son düzenleme:
Kaçak akım konusunda,bununla birlikte
6137 adet mesaj oluyor.Heralde,60 say-
falık bir kitap olur.:rolleyes:İsmail hocam,bun-
lardan " Doğru bilinen yanlışlar " kitabı
yazsa,baya satış yapar.Nötr / toprak ge-
rilimi konusunda da 2114 mesaj olmuş. ;)
Bu yoğurttan daha çok ayran çıkar.
 
Selamlar yine ben

Bugün bir elektrikçi getirebildim. Bir aleti prize bağladı ve birkaç kere kaçak akımı attırdı. Söylediğine göre 21ma da attığını söyledi. Sonrasında topraklamaya bakıcam dedi 0.7 dedi oda çok iyiymiş. Kaçak akım rölesinin çok erken attığını değişirsen daha iyi olacağını söyledi. İster sen al ben takayım istersen ben bulayım değişelim dedi parada almadan gitti. Şimdi buradan bir sonuç çıkarabilir miyim size mantıklımı dedikleri ?

teşekkür ederim.
 
Uyarılar,hiç işe yaramamış görünüyor.Belliki,boşa nefes tüketil-
miş.
 
Son düzenleme:
Selamlar yine ben

Bugün bir elektrikçi getirebildim. Bir aleti prize bağladı ve birkaç kere kaçak akımı attırdı. Söylediğine göre 21ma da attığını söyledi. Sonrasında topraklamaya bakıcam dedi 0.7 dedi oda çok iyiymiş. Kaçak akım rölesinin çok erken attığını değişirsen daha iyi olacağını söyledi. İster sen al ben takayım istersen ben bulayım değişelim dedi parada almadan gitti. Şimdi buradan bir sonuç çıkarabilir miyim size mantıklımı dedikleri ?

teşekkür ederim.

Geçmiş olsun .
Zaten hızlı atan olması gerek ( Anlık ) 30mA
30mA denen röle zaten 30mA atmaz . ( biraz altı atar )

Burada elektrikcinin yapması gereken mA kaçağını bulmasıdır ç
Bu test önemli
Bu yapılan test kaçak akım koruma röleniz görevini görüyormu testi .
Toprak Direnci Test Cihazı ile
Topraklama çevrim empedansı ile
vs gibi .

Yapacağı test kaçak akım pensampermetresi ile ölçümü . ( kaçağı bulacak test )
Bu tip ölçün cihazı ile ( çeşitli kalitesine göre cihazlar var )
Orta kaliteli iş görür ( video )


Bir aleti prize bağladı ve birkaç kere kaçak akımı attırdı.
Söylediğine göre 21ma da attığını söyledi.

Bu yapılan test kaçak akım koruma röleniz görevini görüyormu testi


Çeşitli marka ölçüm aletleri var ve kombine olanlar .

Örnek video .
Kakr ( 30mA )
24mA attı


30ms attı

 
Son düzenleme:
O zaman bu gelen ustada yapılması gerekeni yapmamış oluyor. Üstelik kaçak akım 2 türlü biri hassas biri daha geç atan filan dedi. Muhtemelen 30ma 300ma olanlardan bahsetti ve bende ? işaretleri oluşturdu. Bunlara hiç yaptırmasam mı diye düşünüyorum
 