İş merkezinde aydınlatma ve prizlere bağlı olan kaçak akım rölesi,sigortaların hepsini indirmemize rağmen atıyordu.K.A.R bozulmuştur diye yenisiyle değiştik.Fakat bi değişiklik olmadı.Lavabodaki el kurutma cihazının toprakla bağlantısını kestiğimizde düzeldi..
Anlamadığım olay El kurutma makinasının sigortasını indirmemize rağmen neden K.A.R atıyor..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kullandığımız sigortalar tek kutuplu acaba el kurutma makinasının sigortası faz yerine nötr kesme mi yapıldı?
 
Kurutma makinasına giden prizi söküp,boşta bıraktığımız prizin toprak kablosunu kontrolkalemi ile kontrol ettiğimizde enerji görünüyodu.faz-nötr:220V nötr-toprak:70V ve faz-toprak: 110V gösteriyodu.Kabloyu yeniledik,şuan bir sıkıntı yok..
Enerji verilmediği zaman K.A.R nasıl atıyor,Sonuçta herhangi bir akım geçmiyor?
 
Kurutma makinasına giden prizi söküp,boşta bıraktığımız prizin toprak kablosunu kontrolkalemi ile kontrol ettiğimizde enerji görünüyodu.faz-nötr:220V nötr-toprak:70V ve faz-toprak: 110V gösteriyodu.Kabloyu yeniledik,şuan bir sıkıntı yok..
Enerji verilmediği zaman K.A.R nasıl atıyor,Sonuçta herhangi bir akım geçmiyor?

Kaçak akım röleleri alıcılara giden faz kablosu ile dönüşte nötrden geçen iki akımı mukayese eder iki akım arasındaki fark kaçak akım koruma elemanının eşik değerini geçer açma yapar prensip budur. Üç fazlı sistemde dengesiz yük miktarına göre nötr'de bir gerilim oluşur, Nötr ile toprak tesisatın herhangi bir yerinde temas halindeyse nötr'den toprağa kaçak akım oluşur.
 
Yani K.A.R nötrde var olan 2V luk gerilimin toprağa temas sonucunda ortaya çıkan 30 ma yada daha yüksek bir akım çektiğinimi görüyor
 
sigortadan sadece faz gecer oysaki kaçak akım nötr ve toprak hattını referans alır ona göre değerlendirir...
 
Arızanın sebebi Nötr ve Toprak kutbunun kısa devre halinde olmasıdır K.A.R Faz ve Nötr kaçagında atmaz sadece Nötr Toprak arası kısa devrede atar.
70 V göstermesinin sebebi ise nötr toprak temasından;
nötr dönüş yaptıgı sırada topraga enerji gidiyor ve kaçak algılıyor.
Olay bu kadar basit
 