kombinin telefon modülü varsa (telefon ile eve gelmeden çalıştırma ) tel hattını veya modülün şase kablosunun irtibatını sök dene veeeeeeeeeee birde kaçak akım nötr çıkış atlaması muhtemelen 2.ç kattan 3. kata olarak bağladıysan ayır tek tek nötr barasına irtibatla
2.kat ile 3.kat ın saatten çıkan nötr çıkışları ters baglı ise 2.saatten 3.kata 3. saatten 2.kata gidiyor ise böyle bir sorun oluşabilir pano dizerken bu tip hatalar yapılabilmekte.
her haliyle oldukça ilginç işe yararmı bilmiyorum ama sonuca yaklaştırır kullandığın topraklamayı bağlamadan çalıştır o şekilde atarsa nötürden veya fazdan kaynaklanıyordur sırasıyla sorun çıkarmayan yakın bir pirizden fazı al dene atmazsa bu sefer nötür al dene eğer atmıyorsa sorun bu sefer topraklamayı al dene ama her haldede bütün bunları yapmadan önce ölçü aletiyle her iki daire arasındaki direnç değerlerini al değerler sıfır çıkarsa zaten bir şekilde irtibat vardır (baca bağlantıları veya gaz borularına temas fikrine katılmıyorum başka bir enerji kaynagından enerjilenmeyen her tür iletkenin yüzeye yapacağı temasın kaçak akım rölesine ters bir tepkisi yoktur )ölçü aletiyle gaz borusu ile nötür arasınıda voltaj olma itimaline karşılık ölç akla gelebilecek başka bir konuda bina girişinde gaz borusu ya bir yerden enerji alıyordur yada alakası olmayan 3 katın nötüryle teması vardır sorun çözüldüğünde paylaşırsan sevinirim