merhaba benim de bu konuda sorum olacak nötr neden bazen 5 - 7 volt arası gerilimle yüklenir.
konu kapanalı çok olmuş ama umarım cevap gelir.
Sn.diyott;güzel bir soru sormuşsunuz,ben de bu sorunuza yine güzel bir cevap vermeye çalışayım,umarım yardımcı olacaktır.
İki metal iletken (Çok damarlı,tek damarlı kablonun bakır,alüminyum iletkeni,civata bağlantısıyla birleştirilen bakır bara iletkenleri,vb.)eğer aralarında belirli bir basınç ve sıkılıkla birbirlerine temas etmezlerse,yani temas yüzeylerindeki iletkenler arasındaki elektrik geçişi kolay olmazsa,bildiğimiz sıradan direnç öğesi olayı,bu noktalarda kendiliğinden oluşur.Bu iletkenler bir de
Şebeke ve sanayi voltajı da taşıyorsa (220,380 volt ac. gibi) temas noktalarındaki bu bağlantı sorunu durumunda,yine temas noktalarından paralel olarak ölçümle alınan voltmetrede küçük bir ac. voltajı değeri toprağa göre okunacaktır.(5-7 volt ac. gibi)
Sözünü ettiğimiz bu iyi yapılmayan temas noktası,3 fazın birleşim (Düğüm) noktası olan bu nötr noktasıdır,biz de zaten burada bu noktadan detaylı olarak bahsediyoruz.Nötr bağlantı noktalarındaki bu bağlantı (Civata bağlantısındaki somunun yeterli basınç ve sıkılıkla baralara elektriki,çok iyi bir temasının olamaması veya bara dışında,3 adet çıplak bakır iletken telin bağlantısında da,yine bu üçü arasındaki yeterli sıkılıktan yoksun ve elektriki geçişte zayıflık yaratacak gevşek bir bağlantıyla yapılmış bir düğüm noktası (Nötr nokta)olayında, şebekedeki R,S,T fazlarının eşit olarak yüklenilmemesi,yani bu üç fazın dengeli olarak eşit şekilde kullanılmaması durumuyla da birleşince,bağlantı zayıflığındaki bu bağlantı kusuru, nötr bağlantı noktasının toprak iletkeniyle arasında 5-7 voltluk bir ac. voltaj farkının doğmasına neden olacaktır.Bu voltaj gerilimini üzerinde taşıyan nötr ve toprak hattının temasında ise KAR'ın iç yapısındaki 30 mA'lik faz akımını hassas olarak algılayan mevcut terazi dengesi bozulup,sistemin rölesinin açılmasına sebebiyet verecektir.Fark voltajının düğüm (Nötr) noktasında oluşmasının tek teknik açıklaması da budur.
Bu noktadan hareketle,düğüm noktasındaki bu bağlantının çok mükemmel olmasında ise,eşit kullanılmayacak olan faz dengesizliğinde,bu noktada oluşmayacak olan bir direnç olayı yüzünden çok küçük voltaj farklarının toprak iletkenine göre nötürle arasında oluşmayacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz.Bu açıklama yalnızca benim özfikrim de değildir,bunu size açıklıkla söyleyebilirim,bu konu ayrıca MEGEP dökümanlarında,fazların dengesiz olarak yüklenilmesinde,bir bağlantı zayıflığında bu nötr noktalarının tam 0 (Nötr) olamayacağı şeklinde çok açık olarak da izah edilip anlatılmaktadır.Kolay gelsin.