Kaçak akım rölesi neden yanar ?

Yeni bir KAKR alın deforme olan sigorta varsa yenisi ile değiştirin. Sağ başta 32a olan sigortayı kablo kesitine göre değiştirin. 4 lük kablo falan hikaye otomat barası kullanın. KAKR ın öncesine de nötr kesmeli bir sigorta almanızı da öneririm. Sayaçtan itibaren bütün bağlantıları kontrol ederek montaj yapın lütfen. Nötr ve topraklamaları da kontrol etmelisiniz.

Şalt ürünlerinde çöpünü dahil alırsanız kaliteli olanını almalısınız diğer markalar üretim standardından yoksun oldukları için tesisatı korumayı bırak kendi kendine yangın çıkarıyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Geçmiş olsun .

Foto görmeden yorum zorun zoru . ( sebebini tam bulmak foto ile bile zor )
İp uçları ? ( kaçak akım koruma rölesinin kablosunu sökülmeden hali fotosu varsa )

Olabilecek nedenleri
Gevşek bağlantı ark , kabloda kırıklık , kablo darbe , kablo incelmesi , kablo kesiti sorunu vs gibi ve diğer sebepler .

Siğorta kutusunun içinin açılmış kabloları gözükür hali ile ( önden , % 45 eğimli üst ve attan ) kaliteli foto çekimi ile tam görüntüsü yayınlamanız .
Atan şalter dediğiniz hangisi ?
 
Şuan anlık olarak böyle. viko'nun kaçak akım rölesini aldım elektrikçi de bir tek bu vardı. alt kısımdaki barayı yeniledim. ama ilk fırsatta otomat barası alıp onuda yenileyeceğim.

her sigorta çeşidinden mevcut biliyorum benım en son alıp yenilediklerim scheneider olanlar.
(şu 32lik siemens ve lambalarıda scheneider marka sigortalar ile değiştireceğim.)
ilk takılırken sadece 4 adet siemens 32lik takılmış. lambalar içinde 16a siemens takılmıs 2 adet.

sıralama şöyle soldan sağa doğru
lamba1+lamba2 + banyo + oda1 + oda2 + oda3 + salon + mutfak + mutfak +KAR

Banyo'da elektrikli şofben var.

Nötr kesmeli sigorta olarak ne tavsiye edersiniz ? kaç amper olmalı ?
otomat barasını ilk fırsatta alacağım.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20230904_122849.jpg
    125.8 KB · Görüntüleme: 20
Son düzenleme:
Sayaç panomuzda K.A.R. olmasına rağmen bizim evin prizlerine de topraklama kablosu çekilmemiş. 2001'den beri Allah korumuş, kaçaklar tehlike arz etmemişti. Müteahhitten, elektrikçiye, onun taşörenine ve yapan ustasına kadar isimlerini hayattalarsa iyice bir zikrettim!
"İşin ehli elektrikçi" derken şu fıkrayı hatırladım;
İşi ehline de bıraksanız bile gözetiminizde olmasında fayda var.
 
fıkra çok güzelmiş.
 
sonra sigortayı aç kapa yapınca elektrik geliyordu.
Bilimsel açıklama bu cümle içerisinde gizli
Son 15 yılda 5 farklı firma ürünlerinin aslında çöp olduklarını gözlemledim.
Bu 5 firma tanınmış ve bazı standartları almış olan ciddi firmalardı.
Tanınmayan veya belli standartları almamış ürünlerden zaten bahsetmeye gerek yok.
10 sene kadar önce çok miktarda almış olduğum ürünler de kötü çıkınca doğrudan satıcı ile görüştüm. Satıcı beni doğrudan firma yetkilisine yönlendirdi.
Firma yetkilisi ile yüz yüze görüşmeye gittim. Yetkili önce ürünü hangi firmadan aldığımı sordu. Ben de tanınmış firmadan aldığımı o firmanın taklit ürün satmayacağını ifade ettim.
Israrla taklit ürün olabileceğini ifade etse de faturayı gösterince ikna oldu.
İşin garip tarafı ise almış olduğum ürünün %20 kadar ucuz olması imiş.
Firma aynı ürünün kötü kalitesini de üretmiş, ancak ürün kalite kıyaslamasına göre 4 te 1 fiyata bile alınmayacak ürünü 4 te 3 fiyatına satıyor olması.
Derinlemesine araştırma yaptığımda bu gibi ürünlerin çinde yaptırılmış olduğu, değil standart alabilmesi, kullanılmasının bile sakıncalı olan ürünlerdendi.

Konu ile lgili yorum yapmam gerekirse...
Fotoğraflara baktığımda nötr hatları o şekilde kıvrılarak yapılıyorsa ben o tesisata asla onay vermem. Kaldı ki resimde görülen hiç bir ürünün kalitesi konusunda da tartışmaya girmem.
 
Onun özel bir ismi var , lütfen saygı. Orjinal ismi burgalama . Toprak olma ihtimali de var ama renk karmaşasına bakarak her an her şey olabilir diyorum.
 

Tesisatı kontrol ettirmeniz .

Diğer ( fotonuz )



Kablo renkleri karma karışık .
Kimin eli kimin cebinde belli değil .
Siğorta 2 adet 32A neyin nesi ?
Nötr kablosu rengi faz kablosu rengi .
Hiç aydınlatma yokmudur ? 10A siğorta .
Yaz yaz bitmez .

Balık baştan kokmuş .
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…