Kaçak akım rölesi sorunu (fişler takılı değilken atıyor)

'' k.a.r. sürekli değilde ara sıra attığı için ''
Sürekli atmıyorsa iş değişir , daire sahibinin kaçak akım koruma rölesinin atma sebebini bulması zorlaşır veya bulamaz ( ip uçlarına göre haraket etmek gerekir )

Dİğer : siğorta kutusundaki ( hesaplamalar yapılıp amper ? ) sigortaların değişimi yapılması gerekir .

Kaçak akım koruma rölesinin seçimi
Siğorta kutusu ? / Sayaç panosu ?



 
Son düzenleme:
Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bir çok denemeye rağmen hala sorunun kaynağını tespit edemedim maalesef.
 
Merhaba. Bence mutfakta fişini çekmeyi unuttuğun bir cihaz var. Mesela aspiratör/davlumbaz. Bazen böyle arızalı cihazlar fişini ters takınca (fırın mesela) kaçak akım anahtarı atmayı bırakıyor. (Bunun detayına girmeye gerek yok.
Elektrik tesisatında şöyle sıkıntı olabilir: mutfak linyesinin faz veya nötr hattı izolesi siyrildiysa (doğalgaz tesisatı yapılırken vb duvar delme işleri sırasında, yani dübel vida işlerinden ötürü) arada bir temas etme/etmeme durumundan kaçak akım oluşabilir. Kaçak akım anahtarı kötü bir marka değil, onda bir sıkıntı olması çok çok zayıf ihtimal.
Not: Evinizin panosunda Sigorta seçimi topyekûn yanlış. Kaçak akım anahtarı 40 A olmalı, 20A sigorta doldurmuşlar, bir tane mi 6A (aydınlatma) sigortası olmaz :S
 
Mutfaktaki bütün fişler sökülmüş ama kombinin nötr hattı açık sigortayı kapatınca fazı keser nötr açık
birde kombinin sigortasını kontrol edin ben dalgınlığıma gelip faz yerine nötr bağlamışım sigortaya fanı temizlemek için açınca kapağı çarpıldım sigortayı indirdim ama nötr kesmiş faz açık
 
Bütün sigortalar inik olduğu halde, kaçak akım yine tutmuyordu.
Fişsiz olarak bağlı olan cihaz var mı diye sordu bir arkadaşım.
Kombi ve elektrikli şofben vardı.
Elektrikli şofbenin kablolarını söktüm ve sorun düzeldi.
Şofben bozulmuş.
 
ayakkabılarımı seveyim, Elektrik kesildiğinde il indirdiğim harici Sigorta şofben, termosifon adı her neyse odur.
 
Anlaşılan k.a.r. iptalinden sonra bir sorun yaşanmamış demek ki. Rolde kaliteli bir marka akımı biraz artırabilirsiniz ama mutlaka roleyi tekrardan yenileme yaparak devreye alsanız iyi olur. İnsan güvenliği için çok önemli bilginize.
 
Kaçak akım rölesi akım değeri beslediği kolon ve linye siğorta değerlerinden büyük olmalı. Linye ve kolon devrelerinin eş zamanlı yüklenme akımlarından büyük olmalı. Resimde 25 amperlik siğorta önünde 25 amper kar kullanılmış. Kullanılan siğortalardaki gecikme veya kısa devre ani açma akımları yüksek olduğu için, her zaman aynı akım değerindeki kar önce açacaktır. Eğer kar aşırı akımdan açmış ise, üzerindeki ısıyı atıncaya kadar kurulmaz. Kaçak nedeniyle attığında, sorun yok ise hemen kurulur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…