Mrb arkadaşlar size kaçak akım rölesi ile ilgili bi sorum olacak k.a.r testini yaparken nötr ve toprak uçlarını kısa devre ettik ancak k.a.r atmadı; ancak faz ve toprağı kısa devre ettiğimizde attı normalde nötr-toprak kısa devre edildiğinde atması gerekmez mi ? Cevaplarınız için şimdiden tşkler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mrb arkadaşlar size kaçak akım rölesi ile ilgili bi sorum olacak k.a.r testini yaparken nötr ve toprak uçlarını kısa devre ettik ancak k.a.r atmadı; ancak faz ve toprağı kısa devre ettiğimizde attı normalde nötr-toprak kısa devre edildiğinde atması gerekmez mi ? Cevaplarınız için şimdiden tşkler
Gerçek bir K.A.R. nötr-toprak kablolarını kısa devre ettiğinde kesinlikle devreyi açar... Hatta nötr kablosuna dokunduğunda (İnsan üzerinden toprak tamamladığında) da atar...
Faz ve toprağı kısa devre ettiğinizde sigorta da atar zaten...
Ya kullandığınız K.A.R. arızalı ya da hatalı... Muhtemelen tesisatta sorun var...
Arızayı çözemeyen sayın (!) meslektaşlarımız nötr-toprak birleştirerek saçma bir çözüm buluyorlar. Böyle bir durum varsa siz nötr-toprak kısa devre ettiğinizde K.A.R atmaz...
Mrb arkadaşlar size kaçak akım rölesi ile ilgili bi sorum olacak k.a.r testini yaparken nötr ve toprak uçlarını kısa devre ettik ancak k.a.r atmadı; ancak faz ve toprağı kısa devre ettiğimizde attı normalde nötr-toprak kısa devre edildiğinde atması gerekmez mi ? Cevaplarınız için şimdiden tşkler
En olası durum topraklamanın kaçak akım rolesinin nötr çıkışına bağlı olmasıdır.kaçak akım rolesinin girişinden nötr kablosunu çıkardığınızda faz toprak arasında gerilim göremiyorsanız veya devreye bağlı alıcı varken toprak hattında enerji görüyorsanız durum budur. Abone 3 faz besleniyorsa alıcıları devreden çıkarmadan nötr kesmeyiniz
Bahsedilen sorunla ben de karşılaştım ve sayın alidemir017 bey in dediği değerleri gördüm. toprakta bir gerilim değeri okuyordum. Kaçak akım rölesini kapattığımda ise herhangi bir değer okumadım. Sayın alidemir017 bu paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak size bu sorun tüm sistemdeki kaçak akımları mı etkiler yoksa sadece bu bağlantının yapıldığı panoyu mu ?
En olası durum topraklamanın kaçak akım rolesinin nötr çıkışına bağlı olmasıdır.kaçak akım rolesinin girişinden nötr kablosunu çıkardığınızda faz toprak arasında gerilim göremiyorsanız veya devreye bağlı alıcı varken toprak hattında enerji görüyorsanız durum budur. Abone 3 faz besleniyorsa alıcıları devreden çıkarmadan nötr kesmeyiniz
Bahsedilen sorunla ben de karşılaştım ve sayın alidemir017 bey in dediği değerleri gördüm. toprakta bir gerilim değeri okuyordum. Kaçak akım rölesini kapattığımda ise herhangi bir değer okumadım. Sayın alidemir017 bu paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak size bu sorun tüm sistemdeki kaçak akımları mı etkiler yoksa sadece bu bağlantının yapıldığı panoyu mu ?